by sanya at 02.06.2020, 12:44
Achtung: ab Version 5625-02 bitte hier lesen! https://forum.my-gekko.com/showthread.ph...03#pid7203


Hallo zusammen,

nachdem ich nun etwas tiefer in das Thema Warmwasserbeeinflussung durch die PV-Anlage eingegangen bin, gibts eine Lösung, wie man die Buderus-WP halbwegs elegant koppeln kann.

Folgendes muss man wissen:
Die Buderus-WP (WLW 196i IR / AR) stellt sich nicht anhand einer Solltemperatur ein und pendelt dann um diesen Sollwert, sondern sie definiert sich über ein fixes Intervall, in dem die Warmwasserbereitung erfolgt. Dieses Intervall muss eine Spreizung von mindestens 8K haben. Das Intervall ist festgelegt mit einer Einschalttemperatur und einer Abschalttemperatur. Diese kann auch nur in der Anlage selbst bestimmt werden, nicht im Gekko.

Beginnen wir mit der Konfiguration der Wärmepumpe. Für die Nutzung des EMS im Sommer wird es vermutlich darauf hinauslaufen, dass die Heizung händisch im Frühjahr und im Spätjahr umgestellt werden muss. Evtl. kann man das mit einer monatsabhängigen Beeinflussung auf den Modus "immer an" und "reduziert immer an" umgangen werden. So weit bin ich aber noch nicht.
An der Wärmepumpe muss im Installateur-Menü für die WW-Bereitung die Einschalttemperatur auf 46°C und die Ausschalttemperatur auf 63°C gestellt werden. Dann haben wir hier eine Spreizung von 17K und ein Bereich von 9K, der durch den Gekko beeinflusst werden kann.
   

Der untere Wert wird immer rechts in dem grünen Feld angezeigt und kann manuell überschrieben werden im Gekko. Der obere Wert wird links angezeigt, grau, und kann nicht angepasst werden. Zum Zeitpunkt des Screenshots war mein EMS aktiv, daher stehen bei mir nun 55°C statt der 46°C, also nicht wundern. Wenn die Werte in der Anlage geändert sind, werden sie hier also im Gekko korrekt wiedergegeben.
   

Im EMS des Gekko wird nun unter Parameter der Speicher hinterlegt als zu beeinflussende Größe. Optimalerweise in 3K-Schritten, damit wir die möglichen 9K ausnutzen können.
    .

Unter "Geräteauswahl" den Speicher dann hinterlegen
   

Was passiert nun?
Sobald sich das EMS aktiviert mit "niedrig", steigt die "rechte" Temperatur von 46 auf 49°C an. Bei "mittel" geht sie dann hoch auf 52°C und bei "hoch" auf 55°C. Damit ist auch Ende, mehr als 55°C können nicht beeinflusst werden, das lässt die Buderus in dieser Konfiguration nicht zu.
Sobald die "rechte" Temperatur die aktuelle IST-Temperatur übersteigt, beginnt die Warmwasserbereitung und heizt das Warmwasser hoch auf 63°C. Im Sommer ist daher die WW-Temperatur immer im Bereich von 55-63°C, solange die Sonne scheint. Wenn es nun mal einen Tag nicht so schön ist, kann die WW-Temperatur bis auf 46°C sinken, ohne, dass nachgeheizt wird.

Aber Achtung, im Worst Case heizt die Anlage dann von 46°C voll auf die 63°C hoch. Um das ebenfalls abzufangen bzw. um die WW-Bereitung nachts zu unterbinden, habe ich noch folgende Logik ergänzt. Der obere Teil der Logik ist für was anderes verwendet, hier ist nur der rot umrandete Bereich relevant.
   

Die Logik prüft anhand der Wettervorhersage, wie das Wetter am nächsten Tag werden soll. Ist kein Regen gemeldet und die Schönwetteroption bei min. 70%, wird eine Zeitschaltuhr freigeschaltet. Die Logik ist bei der Uhr als Startbedingung hinterlegt.
   

Um 8 Uhr / 0 Uhr / 4 Uhr wird bei entsprechender positiver Wettervorhersage die EMS-Beeinflussung auf "-hoch" gesetzt, also 15°C gesenkt. Die minimalste Temperatur, die die Heizung zulässt, ist hierbei 40°C. Die "rechte" WW-Temperatur wird somit auf 40°C abgesenkt.
   

Eine zweite Uhr schaltet täglich um 8 Uhr das EMS aus und um 8.01 Uhr das Warmwasser wieder auf 46°C hoch. 
   

Würde man es auf den 40°C stehen lassen, so würde die PV das WW nicht mehr beeinflussen, da eine maximale Anforderung von 40+9 = 49°C möglich wäre. Da muss das Wasser lange abkühlen, bis die EMS-gesteuerte WW-Bereitung beginnt Smile

Um den Effekt der WW-Bereitung von 46° auf 63°C im Winter nicht zu haben (und somit keine Energie durch massive Spreizung zu "verbraten"), sollte hier im Herbst manuell die Ausschalttemperatur auf ~55°C geändert werden.
by pinpong at 01.06.2020, 10:49
Hallo,


ich möchte euch zeigen wie ihr noch mehr aus dimmbaren Lampen rausholen könnt.
In meinem Fall habe ich alles im Haus über DMX realisiert aber das Tutorial funktioniert  auch mit anderen Lampen.

Vorraussetzungen:
1. dimmbare Lampe
2. angemeldet als Konfigurator

Dazu öffnen wir eine Lampe die dimmbar ist:

   


klicken auf  I/O Konfiguration:

   


weiter zu Ausgänge/Ansteuerungen:

   


hier gibt es nun diverse Parameter die je nach Lichtsystem unterschiedlich sind,
wir wählen nun unserem Dim-Ausgang:

   


JUMP ist in dem Falle die Einstellung die uns allen bekannt ist: AN/AUS.

RAMP.SEC erlaubt es uns die Lampe im Sekundenbereich zu dimmen.
Ich habe diese Funktion mit 1sec überall konfiguriert weil ich es angenehm für die Augen empfinde.

RAMP.MIN z.B. kannst du dich von einer Lampe wecken lassen und über 15min langsam auf 100% dimmen. Kombiniert mit einem Farbverlauf auch super.
Anderes Beispiel wäre die Terrassenbeleuchtung bei Dämmerung langsam auf 100% zu dimmen.

   




Bei wem diese Funktionen nicht vorhanden sind der kann über Parameter --> Dimmverhalten --> Soft-Dimm benutzen.

   




Bezüglich der nicht so flüssigen Animation liegt dem Support schon ein Ticket vor.
by Autodidax at 30.05.2020, 14:16
Hallo zusammen,

bin absoluter MyGekko Neuling, finde weder in der Anleitung noch hier im Forum mein Problem wieder.

In unserem Fertighaus ist auch MyGekko installiert und unter anderem mit der Türklingel verbunden. Wenn jemand nun einmal auf die Klingel drückt, geht bei MyGekko auch das Fenster mit Video auf und es klingelt. Unaufhaltsam. Immer weiter, obwohl derjenige nur ein einziges mal auf die Klingel gedrückt hat.

Kann man das irgendwie umstellen? Sprich: 1x drücken=1x klingeln?

In dem Menü steht die Klingel (Voicemeldung 1) auf 5 Sekunden.

LG
Martin
by Fragen.eliminator at 28.05.2020, 09:25
Hallo,
ich habe ein Problem bei meiner Kaminofensteuerung.
Teilweise öffnet die Zuluftklappe beim Anfeuern nicht, sodass die ganze Wohnung voller Rauch ist.
Schaut mal in den Anhang, dort habe ich mal meine Prameter hinterlegt.
In der Kennlinie sieht man anhand der Zuluft, dass die Klappe nicht öffnet. (Später dann Manuell: auch in der Kennlinie ersichtlich)
Kann es vielleicht sein, dass die Parameter falsch sind?
by rjud at 27.05.2020, 11:46
Hallo Zusammen,

zur Info:
heute am 27. Mai 2020 um 15:00 Uhr findet das Webinar zu den Logiken statt, sicher für einige von euch sehr interessant und zu empfehlen.

Gerne könnt Ihr wieder im Chat & FAQ Eure Fragen dazu stellen

Hier alle weiteren Infos >>
Direkt zur Anmeldung >>
by Jerome at 27.05.2020, 10:37
Hallo zusammen,

ich hab das Forum schon durchforstet, leider ohne Erfolg.

Heute ist mir aufgefallen, das ich zu Hause mich nicht mehr per WebApp mit meinem lokalen Webbenutzer einloggen kann.

Für die Nutzung vom MyGekko habe ich im OG mein iPad genutzt und das MyGekko direkt per IP angesprochen.
Das hat immer funktioniert, mit dem lokalen Webbenutzer.

Das geht nicht mehr :-(
Kann mir jemand sagen warum?

Ich habe keine Lust jedesmal runter zu rennen um oben die Rollläden etc zu steuern.

Im Einsatz ist die aktuelle Version (V4795-06) vom Gekko (nicht V5477 Redesign).
by Pythagoras at 27.05.2020, 09:12
Hallo zusammen,
Ich plane derzeit meine Aussenbeleuchtung mit mehreren GU10 Bodenleuchten.
Ich habe in meinem Okal Haus bisher keine Lichtkreise eingebunden.
Verbaut ist im Technikraum ein Rio 37 mit einigen freien DI und DO.
Überlegung bisher ist die Beleuchtung über Dimmrelais im Sicherungsschrank anzusteuern. Der Taster soll dann über Funk an das Dimmrelais angebunden werden. Taster neben die Haustür. Bedienung zusätzlich über das Slide.
Würde gern auf die teure Enocean Lizenz verzichten und die DO vom Rio nutzen.
Ist es möglich ein Dimmrelais über das Rio anzusteuern und zusätzlich einen Enocean Taster zu verbauen.
Idealerweise soll der Gekko auch bei betätigen des Tasters den Schaltstatus bekommen.

Vielleicht gibt es ja eine bessere Umsetzungsmöglichkeit.
Will aber versuchen keine teuren Lizenzen zu kaufen.

Danke und Gruß
Pythagoras
by lofther at 27.05.2020, 08:27
Hallo an alle,

ich bin ganz neu hier und vielleicht noch etwas unbeholfen.  Rolleyes
Zu meinem Problem hab ich leider nichts passendes im Forum gefunden.

Die bei meinem Gekko voreingestellten Radiosender werden nicht mehr abgespielt. Das Symbol wird zwar beim drücken auf "Play" geändert, aber es ertönt keine Musik.

Ich habe jetzt schon alle möglichen Einstellungen durchprobiert, aber ich bekomme das nicht zum Laufen.
Es handelt sich um ein Slide 2 ohne irgendwelche Plus Dienste.

Kann mir hier jemand helfen?

Vielen Dank schon mal im Voraus.

Grüße Benni
by Kerstin at 26.05.2020, 09:24
Leider habe ich nur drei Lampen in den Gekkokreislauf integriert, möchte aber auch Routinen für die Außenbeleuchtung erstellen.  Welche Schalter /Relais kann man am besten integrieren.  Bitte verständlich erklären ich habe kaum elektronikkenntnisse.  Hätte aber einen Elektriker der mir Hardware installiert.
by pinpong at 24.05.2020, 09:00
Hi,

kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Lampen stufenlos zu dimmen?

Momentan ist es ja: 5% --> 10%
Ich hätte es aber gerne so: 5%...10% also das es in kleinen Schritten 0.1 von 5% auf 10% dimmed. Im Anhang ein Bild aber ich glaube das ist nicht das was ich Suche oder?
  •  Zurück
  • 1
  • ...
  • 40
  • 41
  • 42(current)
  • 43
  • 44
  • ...
  • 103
  • Weiter 
Hallo, Gast
Du musst dich registrieren bevor du auf unserer Seite Beiträge schreiben kannst.
Benutzername/E-Mail:

Passwort


Anmelden
Durchsuche Foren

Foren-Statistiken
Mitglieder: 1.520
Neuestes Mitglied: benehome
Foren-Themen: 1.166
Foren-Beiträge: 8.815
Benutzer Online
Momentan sind 111 Benutzer online
0 Mitglieder
» 111 Gäste