Registrieren Sie sich jetzt!
(12.10.2020, 09:21)Strabbit schrieb: Okay dann brauchen wir tatsächlich eine Logik. Hier mein Lösungsvorschalg: Die Logik vergleicht die aktuelle Zeit, ob sich sich zwischen 18:00 und 08:00 befindet. Als 3. Input musst du deinen Bewegunsmelder in der IO Konfiguration hinzufügen. Trifft alles zu, als Zeitfenster und Bewegungsmelder, wir ein Merker bei Feld F 30 Sekunden auf 1 gesetzt. Diesen Merker definierst du bei deiner Lampe als Bewegungsmelder und fertig. Ich konnte das Ganze gerade nicht testen. Kannst ja mal ein Feedback geben. Gruß Thomas