Registrieren Sie sich jetzt!
(07.02.2018, 22:24)toms2k schrieb: So, ich habe es zusammen mit dem Support zum laufen bekommen und die Aktoren am Gekko einbinden können. Die Anleitung die ich bekommen habe stimmt leider nicht ganz :-) Folgende vorgehensweise Die Aktoren müssen alle im Adressbereich 10.11.x sein bei mir hat der Erste Aktor die 10.11.1 dazu müssen die Gruppenadressen angelegt werden Hauptgruppe 13 Mittelgruppe 0 Gruppenadresse 1-25 also 13/0/1, 13/0/2,... vom Aktor müssen jetzt von Kanal A der schalten Ein/Aus und der Status mit der Gruppenadresse 13/0/1 verknüpft werden von Kanal B das gleiche mit der Gruppenadresse 13/0/2 so beim zweiten Aktor 10.11.2 ist es jetzt so das es nicht die Gruppenadressen die 13/1/1 und die 13/1/2 sind sodern die 13/0/26 und die 13/0/27 Ihr könnt das aber auch einfach testen in dem ihr den Ein Aus befehl von Gekko aus sendet und im Busmonitor schaut was da ankommt Quelle und Ziel. Dann wisst ihr genau was zu programmieren ist. WICHTIG wenn der Status nicht auf der Gruppenadresse liegt dann wird der Aktor nicht gefunden! Hab hier mal Screenshot der es etwas anschaulicher macht Viel Spass beim basteln - evtl. den Beitrag mal in die Raumbus Section schieben