Schau dir mal >>>HIER<<< meinen ersten Post an. Da findest du auch eine Logik "Ausfall Lüftung". 


Musst dafür nur die vier Stufen der Lüftung je einem Merker zuweisen und in der Logik mit AND Verknüpfung abfragen. Am Ende noch ein TON mit 5min rein als Hysterie und fertig ist die Routine.

Letztendlich macht die Logik nichts anderes als zu prüfen ob Stufe 1 und 2 und 3 und 4 inaktiv (=aus) sind. Wenn alle aus sein sollten ist wird nach 5 Minuten Verzögerung von einem Ausfall der Anlage ausgegangen und ein Alarm ausgelöst.
Das wird alles in der Alarmübersicht protokolliert und somit sieht man mehr als die paar in der Log-Ansicht.


Wenn das mit der Temperatur noch dazukommt müsste man den Faktor Temperatur als Kriterium mit betrachten um Fehlalarme zu vermeiden.
Das beobachte ich aber erstmal weiter bevor ich das mache.


Nachrichten in diesem Thema
RE: Lüftung schaltet vermutlich Temperatur bedingt aus - von Strabbit - 24.03.2020, 14:19

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
  von Pluggit angezeigte Temperatur verwenden fisch 25 33.621 15.06.2021, 14:43
Letzter Beitrag: finnerhofer
  Lüftung schaltet bei Feuchte ein und aus in Schleife bis Feuchte unterschritten ist H.G. 4 5.337 24.03.2021, 13:33
Letzter Beitrag: H.G.
  Konfigurationsebene Lüftung Ausgänge santos 0 2.106 15.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: santos
  Temperatur abhäniges Lüften Sent1nel 8 11.135 28.08.2020, 21:55
Letzter Beitrag: Strabbit
  THZ404 Lüftung Benny 24 40.595 09.07.2019, 13:34
Letzter Beitrag: Boris

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
5 Gast/Gäste