Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Einbindung Pool / Grundinstallation
#4
Also, ich habe 2 Leitungen in die Garage verlegt.

1. Von meinem Verteilerkasten im HWR (dort ist 3x25A Sicherung verbaut) habe ich eine NYM-Leitung mit 5x10mm² zu meinem Verteiler in der Garage gelegt. Dort einen FI-Schutzschalter installiert und von dort aus zu meinen Sicherungen für Torantrieb, Licht, Steckdosen etc. U.a. auch eine 3x16A für die Kraftsteckdose. Kann man immer mal gebrauchen .

2. Ein Telefonkabel J-Y (ST)Y 4x2x0,8mm². Also 8 Adern für den Anschluss am Gekko bzw. Raumbus. 2 Adern sind für die Stromversorgung und 2 Adern für die Kommunikation des Gekkos. 2 Adern für den Raumbus und weitere 2 Adern für die STromversorgung der Torsteuerung.

Die Stromversorgung für mein RIO 37 kommt von meinem letzten RIO 16 im HWR. War der einfachste Weg, da ich dort sowieso wegen der Kommunikation anschließen musste.
Gruß Hammalui

EFH (BJ 2017) - MyGEKKO Slide 2 - 1 RIO37 plus 3 RIO16 - Raffstoren über SMI - Raumbus mit Einzelraumregelung - Lüftungsanlage von Pluggit - Wärmepumpe Buderus - MyGEKKO Node - Photovoltaik-Anlage 9,6 kWp plus Speicher - Erweiterung zur Garage zum Schalten von Licht und Tor (in Arbeit)


Nachrichten in diesem Thema
RE: Einbindung Pool / Grundinstallation - von Hammalui - 10.04.2019, 20:40

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
Big Grin Hörmann Supramatic / Garagentor Einbindung martinjaeger 18 20.502 13.08.2020, 13:46
Letzter Beitrag: martinjaeger
  Einbindung Hue Leuchten andy0511 5 8.720 30.09.2019, 14:47
Letzter Beitrag: september04

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste