#1
Big Grin 
Hallo

Im Forum lese ich, dass es verschiedene gibt, die das Hörmann Tor eingebunden haben.... nur keiner schreibt oder weiss wie... Das Tutorial für Garagentore kenne ich.
Den Hörmann WIFI Gateway habe ich schon, aber ich denke es benötigt den Bus Adapter UAP 1 kabelgebunden, oder? Hat da jemand einen Konfigurationsplan oder PSC vom Gekko welche Einstellungen usw.?

Besten Dank!


PS. Aktuelle Projekte:  
Poolmanagereinbindung über modbus = abgeschlossen; Sprachsteuerung abgeschlossen, nun Garagentore, Mähroboter Gardena Sileno plus, PV Anlage, Speicher und Ladestation (leider klappt es mit der P30 nicht so wie es sollte).......
#2
Hallo martinjaeger, unter folgendem Link findest du, wie ich das Garagentor eingebunden habe. https://forum.my-gekko.com/showthread.ph...garagentor
Dort findest du den Schaltplan und die Einstellungen im Gekko.
Gruß Hammalui

EFH (BJ 2017) - MyGEKKO Slide 2 - 1 RIO37 plus 3 RIO16 - Raffstoren über SMI - Raumbus mit Einzelraumregelung - Lüftungsanlage von Pluggit - Wärmepumpe Buderus - MyGEKKO Node - Photovoltaik-Anlage 9,6 kWp plus Speicher - Erweiterung zur Garage zum Schalten von Licht und Tor (in Arbeit)
#3
(22.06.2020, 09:02)Hammalui schrieb: Hallo martinjaeger, unter folgendem Link findest du, wie ich das Garagentor eingebunden habe. https://forum.my-gekko.com/showthread.ph...garagentor
Dort findest du den Schaltplan und die Einstellungen im Gekko.

du hast da stehen "supramatic p".
welche version?

wir haben den supramatic3 und die uap-platine, aber wurde vom elektriker nicht verkabelt... kann ich für unseren 3er deine anleitung nutzen?
#4
..es gibt da bei der UAP Platine ein Schreiben für welche Serien diese kompatibel ist... bei der P scheinbar alle.
Der Knackpunkt ist wohl nur die Kompatibilität UAP zur Supramatik, der Anschluss zum GEkko sollte gleich sein....ich lasse mich dann mal bei der Montage überraschen.
#5
(22.06.2020, 10:07)sanya schrieb:
(22.06.2020, 09:02)Hammalui schrieb: Hallo martinjaeger, unter folgendem Link findest du, wie ich das Garagentor eingebunden habe. https://forum.my-gekko.com/showthread.ph...garagentor
Dort findest du den Schaltplan und die Einstellungen im Gekko.

du hast da stehen "supramatic p".
welche version?

wir haben den supramatic3 und die uap-platine, aber wurde vom elektriker nicht verkabelt... kann ich für unseren 3er deine anleitung nutzen?

Ich habe auch die P3. Also kannst du das einfach übernehmen.

(23.06.2020, 10:55)martinjaeger schrieb: ..es gibt da bei der UAP Platine ein Schreiben für welche Serien diese kompatibel ist... bei der P scheinbar alle.
Der Knackpunkt ist wohl nur die Kompatibilität UAP zur Supramatik, der Anschluss zum GEkko sollte gleich sein....ich lasse mich dann mal bei der Montage überraschen.

Welche Supramatic hast du denn?
Gruß Hammalui

EFH (BJ 2017) - MyGEKKO Slide 2 - 1 RIO37 plus 3 RIO16 - Raffstoren über SMI - Raumbus mit Einzelraumregelung - Lüftungsanlage von Pluggit - Wärmepumpe Buderus - MyGEKKO Node - Photovoltaik-Anlage 9,6 kWp plus Speicher - Erweiterung zur Garage zum Schalten von Licht und Tor (in Arbeit)
#6
(23.06.2020, 13:02)Hammalui schrieb:
(22.06.2020, 10:07)sanya schrieb:
(22.06.2020, 09:02)Hammalui schrieb: Hallo martinjaeger, unter folgendem Link findest du, wie ich das Garagentor eingebunden habe. https://forum.my-gekko.com/showthread.ph...garagentor
Dort findest du den Schaltplan und die Einstellungen im Gekko.

du hast da stehen "supramatic p".
welche version?

wir haben den supramatic3 und die uap-platine, aber wurde vom elektriker nicht verkabelt... kann ich für unseren 3er deine anleitung nutzen?

Ich habe auch die P3. Also kannst du das einfach übernehmen.

(23.06.2020, 10:55)martinjaeger schrieb: ..es gibt da bei der UAP Platine ein Schreiben für welche Serien diese kompatibel ist... bei der P scheinbar alle.
Der Knackpunkt ist wohl nur die Kompatibilität UAP zur Supramatik, der Anschluss zum GEkko sollte gleich sein....ich lasse mich dann mal bei der Montage überraschen.

Welche Supramatic hast du denn?

Habe die P3 aus 2015
#7
Dann sollte es eigentlich funktionieren. In der Anleitung der UAP1 steht, dass bei der Seriennummer am Ende ein A sein muss. Dann geht es doch wunderbar.
Gruß Hammalui

EFH (BJ 2017) - MyGEKKO Slide 2 - 1 RIO37 plus 3 RIO16 - Raffstoren über SMI - Raumbus mit Einzelraumregelung - Lüftungsanlage von Pluggit - Wärmepumpe Buderus - MyGEKKO Node - Photovoltaik-Anlage 9,6 kWp plus Speicher - Erweiterung zur Garage zum Schalten von Licht und Tor (in Arbeit)
#8
ein traum, dann versuch ich mich mal dran Smile
eine frage für die doofen unter uns... magst du mir fotos machen, wie das "in echt" aussieht? also wie genau es verkabelt ist? ich blick bei den zeichnungen nicht ganz durch und wenn ich mir das die tage von nem elektriker erklären lasse, ist ein foto immer plastischer für mich zum verstehen =)
#9
Also wenn ich dir Fotos von meiner Verdrahtung mache, wirst du auch nicht schlauer sein.  Tongue Es ist mittlerweile einiges dazu gekommen und so nicht mehr übersichtlich. Wenn du Fragen hast, kannst du die gerne stellen. Aber dein Elektriker sollte mit der Zeichnung schon etwas anfangen können.
Gruß Hammalui

EFH (BJ 2017) - MyGEKKO Slide 2 - 1 RIO37 plus 3 RIO16 - Raffstoren über SMI - Raumbus mit Einzelraumregelung - Lüftungsanlage von Pluggit - Wärmepumpe Buderus - MyGEKKO Node - Photovoltaik-Anlage 9,6 kWp plus Speicher - Erweiterung zur Garage zum Schalten von Licht und Tor (in Arbeit)
#10
(24.06.2020, 11:03)Hammalui schrieb: Also wenn ich dir Fotos von meiner Verdrahtung mache, wirst du auch nicht schlauer sein.  Tongue Es ist mittlerweile einiges dazu gekommen und so nicht mehr übersichtlich. Wenn du Fragen hast, kannst du die gerne stellen. Aber dein Elektriker sollte mit der Zeichnung schon etwas anfangen können.

am antrieb? die verkabelung im schrank ist fertio, mich interessiert die uap.
#11
Achso. Hier ist das Foto.

   
Gruß Hammalui

EFH (BJ 2017) - MyGEKKO Slide 2 - 1 RIO37 plus 3 RIO16 - Raffstoren über SMI - Raumbus mit Einzelraumregelung - Lüftungsanlage von Pluggit - Wärmepumpe Buderus - MyGEKKO Node - Photovoltaik-Anlage 9,6 kWp plus Speicher - Erweiterung zur Garage zum Schalten von Licht und Tor (in Arbeit)
#12
perfekt, danke Smile jetzt kann ich auch mit den zeichnungen was anfangen, weils einfach plastischer ist Smile


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
  Einbindung Pool / Grundinstallation MarcDerSeemann 4 1.591 11.07.2020, 23:31
Letzter Beitrag: martinjaeger
  Einbindung Hue Leuchten andy0511 5 1.826 30.09.2019, 14:47
Letzter Beitrag: september04

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste