#4
(22.08.2018, 18:47)september04 schrieb: Hey Michael

Ich antworte mal zwischen den Zeilen !

Hi Benny,

danke für die prompte Antwort. So langsam kommt Licht ins dunkel. Idea
Was würdest Du anders machen, hast Du ein paar Anregungen? Noch kann ich an den Plänen was ändern.

zu 1:
gute Idee! Aktuell sind noch die Raumfühler vom Haushersteller überall eingeplant (RF). Die sind vermute ich mit mygekko verbunden. Besser gefallen würde mir tatsächlich das entweder im Präsenzmelder oder im Taster zu haben. Spart man sich die vielen weißen Kästchen an der Wand. Mich lacht da direkt mal der an. Welche Type hast Du im Einsatz?

-So ist das Gedacht
-Ich Nutze Verschiedene Temp Sensoren (Taster,Raumbus,RTR,und Prasenzmelder)
-Als Deckenmelder Hab ich :
https://www.esylux.de/produkte/automatio...p10427220/
-Der hat zusätzlich VOC (für die Lüftungsanlage) und ein MIC für die Alarmanlage

zu 2: 
danke für den Tipp. Werde ich so einplanen.
Nur interessehalber: Weshalb minimiert eine flexible Leitung die Verluste und Induktivitäten besser als eine weniger flexible Leitung?

-Da bei GLEICHSpannung die oberfäche der Leitung wichtig ist ,
und bei vielen einzelnen Leitungen MEHR fläche vorhanden ist ,
ist wenige verlust auf der Leitung !
-Eine Starre Leitung funktioniert wie eine Spule DH sie baut Induktivitäten auf die beim ein/aus Schalten (Dimmen) Spannung/Strom Spitzen abgeben die angeschlossen Bauteile zerstören kann !!!!

zu 3:
das DMX KOnzept hattest Du ja schon mal in diesem Thread empfohlen - bin ich sehr offen dafür / Hauptsache das Licht wird schön, nicht zu teuer, nicht zu kompliziert und ich hab was zum spielen  Big Grin
https://forum.my-gekko.com/showthread.php?tid=1180
Welche Geräte hast Du da am Laufen? 
Netzteil Type? 
DMX Controller Type?
-Der GEKKO
Leuchten Type?
-Alle LEDs ohne Vorschaltgerät (der DMX Konverter/Dimmer ist das Vorschaltgerät)
DMX Software?
-Wird nicht benötigt
Hast Du die Anbindung über direkt RS485, gekko node oder USB-RS485 Konverter gemacht?
-Ist der selbe (USB-RS485 adapter) ! Nur einmal am GEKKO angeschlossen (Kabel vom Gekko vorsehen) BZW an einen Node (Raspi) per USB angeschlossen !

-DMX funktioniert wie ein RS485 Bus !
-Es wird vom Gekko per USB aus RS485/DMX gewandelt !
Dazu werden 3 Drähte benötigt die DURCH jedes DMX-Gerät(DIMMER) in Reihe durchverkabelt werden ! (das können bis zu 255stück pro Bus sein !!!)
-Die DMX-Dimmer werden per DIP-Schlter adressiert und Im GEKKO diese Adresse einer Lampe oder LampenFarbe (RGB) zugewiesen
-Das 12/24V Netzteil kann am Gekko noch per IO geschaltet werden
-Fertig

-DMX Dimmer gibt es ab ca 8€ !!!!!

-Da die Gleichspannung gedimmt wird , kann ohne Flackern bis auf 1% gedimmt werden !

-Auch Lichtfarben (RGB,RGB-W) können direckt aus dem GEKKO angesteuert werden ... ich hänge Bilder an !

zu 4,5,6:
Ui, das wirft neue Fragen auf  Tongue -  ich hatte bisher die Vorstellung dass der mygekko sozusagen als Ersatz für ETS-Programmierung in einer knx Installation fungiert.
a) Raumbusgeräte: sind das dann ausschließlich die Original mygekko Geräte, die schon ein physikalische Geräteadresse einprogrammiert haben und vorkonfiguriert sind? wie hier beschrieben?

-JA diese Kommen von GEKKO (Sind auch richtig GUT)
-Es gibt jede Mende Geräte für den Raumbus zB Präsenzmelder für Decke und Wand auch mit Temp fühler !

b) KNX Geräte: die hängen zwar an derselben Busleitung müssen aber noch über ETS konfiguriert und adressiert werden?  

-Ja Selbe Busleitung
-Wollen aber eine eigene Schnittstelle (USB/Lan) zum Bus
-DH eine Schnittstelle für KNX UND eine zusätzliche für Raumbus

Was meinst Du mit unkonventionell? bezogen auf die Adressierung? 

-Ja (Da du mit der ETS NICHTS verknüpft , musst du die Datentypen selbst setzen)

Wenn ich die Konfiguration und Adressierung der KNX Geräte über die ETS5 Demo Version mache, werden die danach im mygekko erkannt (Lizenz und Interface vorrausgesetzt) ?

-JA
-Problemlos (Du musst ja nur Adresiern und nichts Verknüpfen)

Kann ich die Geräte nachher im mygekko konfigurieren oder geht das immer nur über ETS?

-JA
-Kommt zwar auf das gerät an ,
-Aber wenn du GEKKO konform adresierst musst du nicht mehr mit der ETS ran !

Was kostet denn die Lizenz?

-KNX Lizenz gibt es als "Light" und "Pro"
-Preise bitte bei GEKKO anfragen (da bekommst du die Direkt her !
(Empfehlung von mir ist die Unlimited Lizenz / Die ist für ALLE schnittstellen)

Liebe Grüße
Michael


Angehängte Dateien Thumbnail(s)
           


Nachrichten in diesem Thema
RE: KNX Anbindung (Melder, Taster, Aktoren) an mygekko - von Benny - 23.08.2018, 00:23