#4
okay. In erster Näherung würde ich die Parameter direkt am EM340 prüfen. Da gibt es 2 Modi (a und b) siehe Handbuch. Ich habe meinen so eingestellt, dass er den Netzbezug und die Einspeisung trennt (vermute das war Modi b). Dadurch zeigt der Gekko bei Einspeisung ein negatives Vorzeichen an. Leider passen die berechnete Energie kWh vom EM340 nicht, da die negative Einspeisung als positiver Netzbezug gewertet wird. 
Ich habe gerade kein Zugriff auf den Gekko versuche es aber mal in Worte zu fassen:

Ich nehme den Energiezähler (EM340) als Eingang in eine Logik (Leistung [kW]) und speichere das in einen Merker x. Diesen Merker x nehme ich als Eingang ein einen weiteren Energiezähler. Dann berechnet der Gekko die Energie [kWh] korrekt aus der Leistung. Negativ Werte, also Einspeisung, werden ignoriert.

Falls dich die Einspeisung auch interessiert, kann man in der zuvor erstellten Logik die Leistung mit -1 multiplizieren und auf einen weiteren Merker y speichern. Merker Y wird dann in einem 3. Energiezähler als Eingang definiert.

Über diese 3 Energiezähler konnte ich gut über mehrerer Tage den Fehler nachweisen. 
Bsp: 
Energiezähler EM340 : 7kwh (fehlerhafte Energie Tag 1 entspr. Netzbezug + Einspeisung)
Energiezähler Logik mit Leistung von Merker x: 5,5 kWh (Energie Netzbezug Tag 1)

Energiezähler Logik mit Leistung von Merker y: 1,5 kWh (Energie Einspeisung Tag 1)

Prüft man die Energie über Monate ergibt sich das gleiche Bild.

Was mich hier stört ist, dass ich einen zusätzlichen Energiezähler verschenke (hab aktuell keinen mehr frei) um die korrekte Energie zu berechnen. Aus meiner Sicht könnte das der Energiezähler-Baustein wo der EM340 über M-Bus als Eingang definiert wird direkt erledigen. Dazu müsste lediglich die Energie vom Gekko berechnet werden.

Habe ein Ticket bei Mygekko aufgemacht und die Thematik auch telefonisch besprochen. Hier gab es damals keine Bestrebungen eine Anpassung durchzuführen.


Nachrichten in diesem Thema
RE: M-Bus Energiezähler Parameter falsch? - von Niwe - 31.03.2023, 10:50

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
  Shelly 3EM als Energiezähler burkhi 0 266 28.01.2024, 19:27
Letzter Beitrag: burkhi
  Ergebnis einer Logik im Energiezähler darstellen fisch 3 1.322 21.01.2024, 12:36
Letzter Beitrag: burkhi
Question Seneca S501 falsch angeschlossen. Marco 2 1.050 23.05.2023, 10:21
Letzter Beitrag: Marco

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste