Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Buderus - Heizkreise werden als aktiv übermittelt (Treiberkonflikt)
#2
zur Info:

Das Problem war das in der Buderus Konfiguration Heiz/-Wasserkreise als aktiv übermittelt wurden:
(Systemübersicht > H/K Erzeuger > Kessel > IO-Konfiguration > "Konfiguration >>")

   

Die Verbindung geht somit auch immer kurz verloren und es sind Elemente im "H/K Speicher" und "H/K Mischkreis" aktiv, sodass ein Treiberkonflikt auftritt.
Sollte dieses Problem vorhanden sein, kontaktiert unseren Support.
beste Grüße
Rupert Jud


Nachrichten in diesem Thema
Buderus - Heizkreise werden als aktiv übermittelt (Treiberkonflikt) - von rjud - 29.10.2019, 11:32

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
  Taupunktwächter selber bauen - Schaltung Buderus WP sanya 0 1.602 08.01.2021, 09:39
Letzter Beitrag: sanya
  Buderus Heizung (Wärmepumpe) -Buderuns MyDevice-App fisch 6 6.721 03.11.2020, 18:09
Letzter Beitrag: fisch
  Buderus GB 172-14 Inbetriebnahme Schrauber14 2 5.852 09.07.2020, 12:18
Letzter Beitrag: T!m
  Unterbrechung MyGekko/Kessel Buderus matteofredoni 5 6.579 04.03.2020, 12:43
Letzter Beitrag: Hammalui

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste