Logik für Integration von E3DC PV & Tecalor 404 - Hilfe erbeten
#3
Hallo Zusammen,

tolle Idee, die Logik funktioniert wie folgt:

Schritt 1:
Der Batterieladezustand kann wie folgt abgefragt werden:
- Im System Energiemanagement > IO-Konfiguration > Speichersystem > Batterieladezustand 
- Dort speichern wir den Status in einem Merker z.B M.10
- Dieser Merker wird später in einer Logik verwendet.

       

Schritt 2:
Die PV-Produktion kann wie folgt abgerufen werden:
- Im System Energiezähler > neues Feld (z.b PV-Produktion) > IO-Konfiguration
- Als Messtyp wird "Energiemanager" konfiguriert und als Typ "Solarproduktion"
- Der Energiewert kann anschließend in der Logik abgefragt werden.

   

Schritt 3:
Die Logik z.B "Warmwasser Beeinflussung" wird erstellt:

   

Um die PV-Produktion als Eingang hinzuzufügen, wähle ein "Leer"-Feld aus als Gatter wird Energiewert > Energiezähler > PV-Produktion ausgewählt.

In der IO-Konfiguration wird folgendes definiert.

   

Schritt 4:
Die Aktion z.B "Warmwasser Beeinflussung" wird erstellt:

   

in der IO-Konfiguration wird der M.11, der zuvor als DO in der Logik konfiguriert wurde als "Taster Start" definiert, sodass wenn die Logik "Warmwasser Beeinflussung" zutrifft, die Beeinflussung des WW-Boiler startet.

   
beste Grüße
Rupert Jud


Nachrichten in diesem Thema
RE: Logik für Integration von E3DC PV & Tecalor 404 - Hilfe erbeten - von rjud - 19.09.2019, 17:14

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
  Hilfe für eine Logik mit Helligkeit und Uhrzeit Action 12 8.647 15.10.2021, 19:04
Letzter Beitrag: Strabbit
  Meine erste Logik, brauche Hilfe fisch 4 6.584 01.11.2019, 18:38
Letzter Beitrag: fisch

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste