Meine erste Logik, brauche Hilfe
#1
Hallo,
Ich brauche mal Hilfe beim Erstellen einer Logik.
Was soll passieren: Es soll eine Steckdose eingeschaltet werden, wenn bei einer gewissen Urzeit die Außenluft ( Lüftung) unter einer festgelegten Temperatur ist. Danach soll die Steckdose nach einer gewissen Laufzeit ausschalten.

Die Logik ist erstellt. Es schaltet wie es soll ein.
Die Logik schaltet auch wieder aus.

Problem : Die Steckdose schaltet nicht aus.

Wo ist mein Fehler?

Danke im Voraus, Heiko


Angehängte Dateien Thumbnail(s)
   
MyGekko im OKAL-DFH-Haus , alle Jalousien über MyGekko , 3x Klingel über MyGekko,  Alexa-Skill für MyGekko, 19x Shelly1 eingebunden +3x shelly2,5 + 1x Shelly1 als Taster-Sender +1x Shelly H&T (weitere folgen)
#2
Gib der Steckdose doch eine Laufzeit mit.
Das machst Du im System Steckdosen, gelbes Zahnrad, Schaltzeit.
Die Logik schaltet die Dose ein und die Einstellung der Dose schaltet diese wieder aus.
Viele Grüße

Francisco Santos

myGekko im Einfamilienhaus  Tongue
#3
(31.10.2019, 23:07)santos schrieb: Gib der Steckdose doch eine Laufzeit mit.
Das machst Du im System Steckdosen, gelbes Zahnrad, Schaltzeit.
Die Logik schaltet die Dose ein und die Einstellung der Dose schaltet diese wieder aus.

Das würde aber bedeuten, das wenn ich die Steckdose für was anderes (außerhalb der Logik) nutze diese auch nach 30min abschaltet. Das würde mir nicht so gefallen.
MyGekko im OKAL-DFH-Haus , alle Jalousien über MyGekko , 3x Klingel über MyGekko,  Alexa-Skill für MyGekko, 19x Shelly1 eingebunden +3x shelly2,5 + 1x Shelly1 als Taster-Sender +1x Shelly H&T (weitere folgen)
#4
Ja das stimmt :-)
Viele Grüße

Francisco Santos

myGekko im Einfamilienhaus  Tongue
#5
Wenn ich keine Lösung finde werde ich wohl mal mit dem Service telefonieren.
MyGekko im OKAL-DFH-Haus , alle Jalousien über MyGekko , 3x Klingel über MyGekko,  Alexa-Skill für MyGekko, 19x Shelly1 eingebunden +3x shelly2,5 + 1x Shelly1 als Taster-Sender +1x Shelly H&T (weitere folgen)


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
  Logik für Integration von E3DC PV & Tecalor 404 - Hilfe erbeten hauser8302 3 306 10.11.2019, 14:38
Letzter Beitrag: sklunk
  Logik für's Badezimmerlict MrMBM 2 449 29.07.2019, 18:31
Letzter Beitrag: MrMBM

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste