Hi Sven,
welcher M-Bus-Zähler ist denn verbaut, zufällig der EM340 von Carlo Gavazzi? Dieser übermittelt die aktuelle Leistung [kW] und und den Verbrauch [kWh] direkt an den Gekko. Der Gekko übernimmt stur die Werte mittels des M-Bus-Protokolls von vordefinierten Registern. Hab mich recht intensiv mit dem Teil beschäftigt und am Ende kamen bei mir brauchbare Werte raus.

Gruß Nils


Nachrichten in diesem Thema
RE: M-Bus Energiezähler Parameter falsch? - von Niwe - 31.03.2023, 07:56

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
  Shelly 3EM als Energiezähler burkhi 2 1.573 27.07.2024, 09:57
Letzter Beitrag: burkhi
  Ergebnis einer Logik im Energiezähler darstellen fisch 3 2.609 21.01.2024, 12:36
Letzter Beitrag: burkhi
Question Seneca S501 falsch angeschlossen. Marco 2 2.055 23.05.2023, 10:21
Letzter Beitrag: Marco