Tutorial EMS-Beeinflussung Buderus-Wärmepumpe
#15
so aufen ersten blick würde ich sagen, deine einschalttemperatur für den ems betrieb ist zu niedrig. da hab ich zb 46 drin.
reagiert das ems vom hkw mit + hoch, wird die temp auf 55 gesetzt und ich hab dann die nötigen 7K differenz, da die ausschalttemp bei 63 liegt.

wenn du mit 40 startest, kommst du ja nur max auf 49 grad bei +hoch und die warmwassertemperatur muss ja überhaupt erst mal so tief sinken, damit die wp anspringt, wenn das ems aktiv ist. grad im sommer läuft das ems fast täglich, das wasser hat gar keine chance, bis auf 49 grad abzukühlen. bei uns ist das nahezu fast durchgehend dann auf 55-63 grad. meist reicht es, dass gegen 16 uhr die 55 grad unterschritten werden und noch solarstrom in die wp läuft


Nachrichten in diesem Thema
RE: Tutorial EMS-Beeinflussung Buderus-Wärmepumpe - von sanya - 30.01.2021, 11:58