Buderus - Heizkreise werden als aktiv übermittelt (Treiberkonflikt)
#2
zur Info:

Das Problem war das in der Buderus Konfiguration Heiz/-Wasserkreise als aktiv übermittelt wurden:
(Systemübersicht > H/K Erzeuger > Kessel > IO-Konfiguration > "Konfiguration >>")

   

Die Verbindung geht somit auch immer kurz verloren und es sind Elemente im "H/K Speicher" und "H/K Mischkreis" aktiv, sodass ein Treiberkonflikt auftritt.
Sollte dieses Problem vorhanden sein, kontaktiert unseren Support.
beste Grüße
Rupert Jud