In der Regel benötigst Du für eine S0 Anbindung 3 Leitungen.
Die 24 V vom my Gekko an die Spannungsversorgung des Sensors
Der Pulsausgang des Sensors an den DI des RIO
Die 24 Ground (Masse) an die Minusseite der Gekko Spannungsversorgung

Sobald Du das hast wird das RIO Modul die Impulse erkennen und Du kannst diese weiterverarbeiten

Wenn es nur ein Reedkontakt, also 2polig ist dann einfach die +24V des Gekkos über den Kontakt direkt an den DI des RIOs

Ich denke Dein Anschlußkabel ist aber 4 polig. Jetzt musst Du nur die Belegung finden.
Viele Grüße

Francisco Santos

Alle sagten "das geht nicht"... Dann kam einer, der dass nicht wusste und hat es einfach gemacht...