#4
Also für alle die eine Proxxon haben und alles mit dem Gekko steuern wollen was ja momentan nicht funktioniert da Proxxon die Berechtigungen limitiert.

Macht die Proxxon oben auf an der Stelle wie alle Kabel eingehen. Klemmt X6 (GLT) an X12 (ZBP), da wo auch das Display dran hängt.

Nun könnt ihr WW Temperatur, Heizstab und alles andere auch über den Gekko steuern. ;D

Wenn ihr GLT und ZBP zusammen auf X12 klemmt müsst ihr aber am ZBP den Stecker hinten ziehen da dieses der Master ist. Wenn ihr es doch mal benötigt dann einfach kurz hinten den Stecker wieder ran. Hier bekommt ihr dann aber einen Alarm im Gekko.

Ich recherchiere noch ob man das ZBP als slave programmieren kann da dort leider keinen Dipschalter gibt. Der Gekko muss halt im Master im Modbus sein wenn ich das richtig verstanden habe.


GLT = Leitung vom Rio zur Proxxon
ZBP = Hauptbedienteil womit ihr die Anlage steuern könnt. Nicht mit dem Nebenbedienpanel verwechseln.


Nachrichten in diesem Thema
Proxon und Modbus - von pinpong - 10.05.2020, 11:42
RE: EMS Proxxon Kühlung - von pinpong - 10.05.2020, 19:43
RE: EMS Proxxon Kühlung - von pinpong - 12.05.2020, 11:35
RE: EMS Proxxon Kühlung - von pinpong - 19.05.2020, 20:39