Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tecalor THZ 304 eco und MyGekko
#2
Hallo Patrick,

1. Verdichterstarts kann ich dir nichts zu sagen, warum sind die für dich interessant? Wo möchtest du die sehen?
2. Lüftungssteuerung funktioniert bei mir einwandfrei, auch Nachts, wo ist denn bei dir der Unterschied zwischen Tag und Nacht? Du definierst doch nur über z.B. Zeiten wann welche Lüftungsstufe laufen soll, bei uns z.B. Nachts 1, Tagsüber 2 und 3 nur wenn Feuchtigkeit größer 60%
3. Keine Anzeige Ablufttemperatur ist bei der Tecalor im Gekko nach momentanem Softwarestand normal.
Gruß Boris

mal das Fachwissen reaktivieren Smile


Nachrichten in diesem Thema
Tecalor THZ 304 eco und MyGekko - von Patrick87 - 20.06.2019, 12:48
RE: Tecalor THZ 304 eco und MyGekko - von Boris - 26.06.2019, 12:07
RE: Tecalor THZ 304 eco und MyGekko - von Boris - 01.07.2019, 12:41

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
  Tecalor THZ 5.5 eco Bjoern 8 20.291 24.01.2020, 15:49
Letzter Beitrag: Benny
  Systemstörung Tecalor THZ 404 eco in myGEKKO pfa1876 4 7.200 11.11.2019, 14:22
Letzter Beitrag: september04
  My Gekko und Tecalor THZ 404 Doom 17 30.790 03.07.2018, 15:59
Letzter Beitrag: Benny

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste