Hi Benny,

danke für deine Antwort. Ganz verstehe ich das noch nicht.

Ich gebe noch ein paar Infos:
Hausbau mit Okal --> myGekko mit KNX Linie integriert (daran hängen ja RTIs). Diese wird meines Wissens mit einem Weinzierl 731 KNX>USB Stick an das Slide angeschlossen (so weit richtig?).
Ich plane nun eine eigenständige KNX Linie. Diese könnte ich an einen zweiten USB Port des Slides mit einem Weinzierl hängen, oder mit einem Linienkoppler die KNX-Linien verbinden (Linienkoppler, weil beide Linien in unterschiedlichen Adressräumen leben und, wichtiger, eigene Netzteile haben).

Was sind jetzt DPTs 1-15? Meinst du damit die Hauptgruppen der physikalischen Adresse oder der Gruppenadressen? Wie hebt sich der Raumbus von KNX ab? Liegt es nur an den vordefinierten Bausteinen und dass das Gekko nur auf die Bereiche mit der physikalischen Adresse 10 und den definierten Gruppenadressblöcken reden kann? Die KNX Lizenz öffnet dann alle anderen physikalischen Adressen und Gruppenadresse?

Wie funktionieren diese Einstellungen und was ist in der KNX Lizenz enthalten? Hast du dazu evtl. eine Dokument zur Hand? Als "Benutzer" habe ich leider keinen Zugriff auf die Dokumentenliste auf der mygekko Homepage, das geht scheinbar nur als Unternehmer.

Kann ich wirklich auch Ereignisse weiterleiten, die im Gekko nicht mittels Raumbus oder KNX ankommen? Es wird bei uns eine Wetterstation und SMI Jalousiemotoren verbaut werden. Die Wetterstation wird mittel RS485 angebunden, genauso wie das Vestamatic SMI Interface.

Ich möchte nun natürlich im KNX Bus die Daten der Wetterstation ebenso sehen und verarbeiten können. Ich möchte ebenso aus meinem KNX System dem Gekko sagen können "fahre die Rollladen runter" ohne dabei das Gekko Interface zu verwenden. Wenn ich dann auch noch die Rückmeldungen des SMI Busses bekommen würde (es kann mir ja die absolute Position und noch ein paar Dinge liefern), dann wäre ich eeeeeecht zufrieden. Fragt sich dann nur noch, wie umständlich oder umfangreich die Konfiguration ist Wink

Wirklich: Herzlichen Dank Benny, du machst mir Hoffnung, dass ich wirklich noch etwas verändern kann, was mir mein Hausbauer leider nicht bieten will.

Danke und Gruß
Björn

Kleine Korrektur meinerseits: Das Weinzierl 731 ist eine KNX IP Schnittstelle. Alles klar - ich verwende bereits einen MDT IP Router, das sollte also gehen. Was hat es mit diesem "KNX KDRIVE" auf sich?