Registrieren Sie sich jetzt!
(11.01.2019, 14:09)Boris schrieb: Hallo Benny, Danke ok, das habe ich versucht, allerdings meckert er dann wegen zu wenig Enocean Lizenzen (Ich habe diese auf 8 Sensoren, Aktoren begrenzte Lizenz da ich über Enocean nur meine Fensterkontakte mache und die da vollkommen ausreichend ist), war auch nicht davon ausgegangen das der Node dann schon dazu gehört! Allerdings habe ich auch erst einen Fensterkontakt eingebunden so das eigentlich Lizenzen frei sein sollten. Hast du die ENOCEAN Linie zusätzlich noch am GEKKO laufen ? Du kannst NUR eine Linie mit MAX 8 Sensoren betreiben ! DH Entweder direkt am GEKKO oder über das NODE ! Gibt es keine andere Möglichkeit den Node einzubinden? In erster Linie geht es mir erst einmal darum den RS485 Bus aus meinem Haus rauszubekommen (Da habe ich während der Bauphase nicht dran gedacht, beziehungsweise die Beratung des Elektrounternehmens war er Suboptimal, im Nachhinein hätte man einfach noch ein paar Busleitung ziehen sollen z.B. in den Anbau). Im nachhinein ist das jetzt leider nicht so einfach. Ich habe in meinem Anbau aber einen Switch welcher über eine WLAN Bridge ans Hausnetz angeschlossen ist, wo drüber auch meine Kameras zum Beispiel laufen. Da war die Idee, den Node dort anzuschließen dann wieder auf RS485 und der Bus wäre draußen. Wie es dann weitergeht muss ich sehen, Netzteil für Buskomponenten, Garagentoransteuerung, weiteres RIO Modul dort anbinden, Wetterstation etc. wie es sich dann entwickelt. Aber erst benötige ich mal die Grundlage draußen. Das Geht (also Teilweise) Die Funktion die Du gaben möchteste (Beispiel RIO) stellst du im GEKKO ein ! Als Anschluss wählst du den NODE aus (Wenn mehrere NODE im Netzwer sind , anhand der MAC adresse) Dadrüber kannst du den GLEICHEN NODE auch für verschiedene SYSTEME auswählen ! DH GEKKO Linie 1 = NODE1 für ENOCEAN GEKKO Linie2 = auch NODE1 für RIO Module usw ABER Was NICHT geht , DIe Wetterstadion über NODE ! Deshalb die Frage , WAS du anschliessen willst ! Es geht RÜCKWÄRTS ! Nicht vom Anschluss zum GEKKO Sondern Von der Funktion zum NODE ! (Kannst du mir folgen ? Oder hast du eine andere Idee???
(11.01.2019, 14:09)Boris schrieb: ... Da war die Idee, den Node dort anzuschließen dann wieder auf RS485 und der Bus wäre draußen. Wie es dann weitergeht muss ich sehen, Netzteil für Buskomponenten, Garagentoransteuerung, weiteres RIO Modul dort anbinden, Wetterstation etc. wie es sich dann entwickelt. Aber erst benötige ich mal die Grundlage draußen.
(05.02.2019, 14:18)Boris schrieb: Hallo Benny, danke. Genau da war ich mir nicht sicher. Ja wollte 24V 6,3A machen und Sicherungen kommen natürlich entsprechend für das RIO dazwischen. Danke Gruß Boris
(04.02.2019, 23:04)Benny schrieb: Hi Boris Super Skizze Das zusatz (Busnetzteil) wird nicht benötigt ! NUR das 24Volt gleichspannungsnetzteil wird benötigt ! Da bitte auf absicherung achten ! Und auf Leistung(grösse) achten ! Das ergibt sich aus den angeschlossenen Verbrauchern ... LG Benny