Registrieren Sie sich jetzt!
(27.07.2017, 18:01)gekko schrieb: Der Sonnenschutz hat als Eingangsgröße nur den Sonnenstand und Helligkeit die zur Erkennung der Sonnenschutznotwendigkeit beitragen. In den letzten Tagen habe ich festgestellt das dies nicht ausreicht und der Sonnenschutz auch greift wenn er eigentlich nicht nötig ist. Das passiert bei hellen Tagen die jedoch keine starke blendende Lichteinstrahlung mit sich bringen. Ich habe das Thema jetzt mit einer vorgeschalteten Logik gelöst. Die Logik fragt Regen, Temperatur, Jahreszeit und Wettervorhersage ab. Wenn alle Bedingungen zutreffen setze ich einen Memory auf einen Wert. In der Aktion die den Sonnenschutz aktiviert (schaltet sich ja bei jeder manuellen Betätigungder Rollläden wieder aus) wird genau dieser Memorywert als Startbedingung gesetzt. So habe ich den Sonnenschutz jetzt etwas praktischer gestaltet und es ist jetzt angenehmer. Wenn jemand hier die Screenshots benötigt einfach melden.
(07.09.2017, 17:41)gekko schrieb: Hallo Anbei die Logik für den Sonnenschutz wie ich es umgesetzt habe
(08.09.2017, 17:19)gekko schrieb: Hallo Florian, welche IO meinst Du genau? Den Sonnenschutz oder die Motoransteuerung? Gruß Francisco
(07.09.2017, 17:41)santos schrieb: Hallo Anbei die Logik für den Sonnenschutz wie ich es umgesetzt habe