Der Sonnenschutz hat als Eingangsgröße nur den Sonnenstand und Helligkeit die zur Erkennung der Sonnenschutznotwendigkeit beitragen. In den letzten Tagen habe ich festgestellt das dies nicht ausreicht und der Sonnenschutz auch greift wenn er eigentlich nicht nötig ist. Das passiert bei hellen Tagen die jedoch keine starke blendende Lichteinstrahlung mit sich bringen.
Ich habe das Thema jetzt mit einer vorgeschalteten Logik gelöst.
Die Logik fragt Regen, Temperatur, Jahreszeit und Wettervorhersage ab. Wenn alle Bedingungen zutreffen setze ich einen Memory auf einen Wert. In der Aktion die den Sonnenschutz aktiviert (schaltet sich ja bei jeder manuellen Betätigungder Rollläden wieder aus) wird genau dieser Memorywert als Startbedingung gesetzt. So habe ich den Sonnenschutz jetzt etwas praktischer gestaltet und es ist jetzt angenehmer.
Wenn jemand hier die Screenshots benötigt einfach melden.
Viele Grüße
Francisco Santos
Alle sagten "das geht nicht"... Dann kam einer, der dass nicht wusste und hat es einfach gemacht...
wollte den Sonnenschutz grundsätzlich aktivieren - dazu müssen aber lt. Handbuch bestimmte Parameter bei den IO Einstellungen der Jalousien gesetzt werden - bei mir fehlen die Einträge "Schwenkzeit 100%: Msek und Fahrzeit 100%: Msek.
Du gehst im Live Viewer per Konfigurator in den jeweiligen Rollladen/Jalousie und dann erst einmal auf auf den grün/blauen Pfeil rechts vom gelben Zahnrad.
Jetzt gehst Du auf Eigenschaften und gibst dort beim Rolladen die Fahrzeit 100% und bei der Jalousie zusätzlich die Schwenkzeit 100% an.
Was bedeutet das?
Das sind die Zeiten in Sekunden die Deine Rollläden/Jalousien jeweils brauche um zu fahren.
Diese Zeiten stoppst Du mit der Uhr und gibst die dort ein.
Jetzt weiß der Gekko über die Fahrzeiten wie die Rollläden/Jalousien stehen.
Somit ist der Weg zu einem Sonnenschutz geebnet.
Wenn Du jetzt sagst fahre Rollladen auf 50% dann fährt der Gekko den Rolladen auf 50% der Fahrzeit an.
Das gleiche gilt für die Schwenkung bei der Jalousie.
Wenn noch Fragen sind gib Bescheid.
Gruß Francisco
Viele Grüße
Francisco Santos
Alle sagten "das geht nicht"... Dann kam einer, der dass nicht wusste und hat es einfach gemacht...
(27.07.2017, 18:01)gekko schrieb: Der Sonnenschutz hat als Eingangsgröße nur den Sonnenstand und Helligkeit die zur Erkennung der Sonnenschutznotwendigkeit beitragen. In den letzten Tagen habe ich festgestellt das dies nicht ausreicht und der Sonnenschutz auch greift wenn er eigentlich nicht nötig ist. Das passiert bei hellen Tagen die jedoch keine starke blendende Lichteinstrahlung mit sich bringen.
Ich habe das Thema jetzt mit einer vorgeschalteten Logik gelöst.
Die Logik fragt Regen, Temperatur, Jahreszeit und Wettervorhersage ab. Wenn alle Bedingungen zutreffen setze ich einen Memory auf einen Wert. In der Aktion die den Sonnenschutz aktiviert (schaltet sich ja bei jeder manuellen Betätigungder Rollläden wieder aus) wird genau dieser Memorywert als Startbedingung gesetzt. So habe ich den Sonnenschutz jetzt etwas praktischer gestaltet und es ist jetzt angenehmer.
Wenn jemand hier die Screenshots benötigt einfach melden.
lies Dich bitte mal in die Logiken ein. Das Oben rechts heißt nichts anderes als das die im der Konfigurationsebene befindlichen Einträge (grün/blauer Pfeil) etwas bewirken. In meinem Fall setzen Sie den Speicher 133 (siehe Bild)
Viele Grüße
Francisco Santos
Alle sagten "das geht nicht"... Dann kam einer, der dass nicht wusste und hat es einfach gemacht...
die logik ist soweit aufgebaut, aber wie gebe ich die weiter? ich hab ne zeitschaltuhr mit 9 uhr angelegt, die mir den sonnenschutz der rollläden auf "ein" stellt. die würde ich nun gerne abhängig von der logik schalten.
bin hierzu unter io konfig und dann unter "bedingung" den merker von der logik hinterlegt. allerdings zeigt mir die uhr dann so ein rotes x mit kreis an, zirkelbezug?