Trotz Lüftung Stufe 3 - 33 Grad im Haus
#19
Kleine Info:
Die Firmware bei Pluggit läßt eine maximale Download von 60 Minuten zu, dann springt das System auf Stufe 3.
Ist ja auch wichtig bei den heutigen isolierten Häusern, wir würden sonst einschlafen CO2*

Für längere Sequenzen muss die Sicherung raus. Brandfall oder Umwelt Gefahr etc.

Aber zur Kühlung:
Usbkabel in die Pluggit, konfigtool auf den PC und in die Einstellungen gehen.
Dort den kann man den gekauften Bypass (Klappe mit Stellmotor) konfigurieren.
Achtung: man stellt keine Gradzahlen sondern Differenzen ein.
Bei uns ist es aktuell so: im Sommer unter 18 bis 12°C ist der Bypass an.
Tagsüber ist der wärmetauscher aktiv warme Luft wird den Rauscher gekühlt. Maximal stufe2
Achtung: es tropft dabei ordentlich in den Abfluss ?

Letztes Jahr mit der Rollosteuerung konstant 22°C bei bis zu 35°C Außentemperatur halten können.
Ab 36°C tagsüber und mehr als 25°C in der Nacht, schafft es under ap310 nicht mehr.

Wir haben hier in de Zu Luft eine Klimaanlage integriert.
Diese kann ich manuell aktivieren zusammen mit dem Bypass.
So wird warme Luft raus und leicht gekühlte und trockene Luft reingeblasen.

Somit sind wir in 2022 nicht über 23°C gekommen