#4
Hallo Björn

Ich antworte mal zwischen den Zeilen :

(11.10.2018, 08:55)Bjoern schrieb: Hi Benny,

danke für deine Antwort. Ganz verstehe ich das noch nicht.

Ich gebe noch ein paar Infos:
Hausbau mit Okal --> myGekko mit KNX Linie integriert (daran hängen ja RTIs). Diese wird meines Wissens mit einem Weinzierl 731 KNX>USB Stick an das Slide angeschlossen (so weit richtig?).

- ISt Per LAN angeschlossen , und für Raumbus zuständig

Ich plane nun eine eigenständige KNX Linie. Diese könnte ich an einen zweiten USB Port des Slides mit einem Weinzierl hängen, oder mit einem Linienkoppler die KNX-Linien verbinden (Linienkoppler, weil beide Linien in unterschiedlichen Adressräumen leben und, wichtiger, eigene Netzteile haben).

-Am Gekko kannst du KNX mit einer Linie UND Raumbus über EIN Netzteil betreiben (Hab ich auch) ! Nur Benötigst du an DIESEM Bus 2xeine KNX-Schnittstelle (Also 1x für Raumbus und 1x für KNX) das brauchst du um es SAUBER am Gekko als Geräte Linie einzutragen (Einstellung am GEKKO)

Was sind jetzt DPTs 1-15? Meinst du damit die Hauptgruppen der physikalischen Adresse oder der Gruppenadressen? Wie hebt sich der Raumbus von KNX ab? Liegt es nur an den vordefinierten Bausteinen und dass das Gekko nur auf die Bereiche mit der physikalischen Adresse 10 und den definierten Gruppenadressblöcken reden kann? Die KNX Lizenz öffnet dann alle anderen physikalischen Adressen und Gruppenadresse?

-DPTs sind : https://www.knx-anleitungen.de/glossar/dpt
-Bei Raumbus kannst du gar nichts machen (ist alles vordefinirt ! Nimmt nur das KNX Protokoll im hintergrund) Alles für den GEKKO optimiert (und super einfach einzurichten!
-Die KNX Lizenz benötigst du damit du Überhaupt mit dem GEKKO im KNX komuniziern kannst (Ist unabhänig vom Raumbus) (Für Enocen,DMX... benötigst du auch eine Lizenz)
-Der Gekko schreibt und liest am KNX Bus DH du kannst eig fast alles mit ihm machen ...

Wie funktionieren diese Einstellungen und was ist in der KNX Lizenz enthalten? Hast du dazu evtl. eine Dokument zur Hand? Als "Benutzer" habe ich leider keinen Zugriff auf die Dokumentenliste auf der mygekko Homepage, das geht scheinbar nur als Unternehmer.

-Lizenz bekommst du von myGEKKO oder deinem Elektriker (Seriennummer bei myGEKKO melden und Freischaltung online erhalten 10min)
-Doku ist mau...(wird gerade neu gemacht) aber
du musst für die jeweilige Funktion nur die KNX adresse eintragen und die DPT auswählen - Fertig

Kann ich wirklich auch Ereignisse weiterleiten, die im Gekko nicht mittels Raumbus oder KNX ankommen? Es wird bei uns eine Wetterstation und SMI Jalousiemotoren verbaut werden. Die Wetterstation wird mittel RS485 angebunden, genauso wie das Vestamatic SMI Interface.

-JA
kannst du
-Jalousien per Vordefinition (zB Schalter LED rückmeldungen oder Öffnungszustand...)
-Wetterstadion per Logik (Achtung die gesammtzahl der Logiken ist begrenzt)

Ich möchte nun natürlich im KNX Bus die Daten der Wetterstation ebenso sehen und verarbeiten können. Ich möchte ebenso aus meinem KNX System dem Gekko sagen können "fahre die Rollladen runter" ohne dabei das Gekko Interface zu verwenden. Wenn ich dann auch noch die Rückmeldungen des SMI Busses bekommen würde (es kann mir ja die absolute Position und noch ein paar Dinge liefern), dann wäre ich eeeeeecht zufrieden. Fragt sich dann nur noch, wie umständlich oder umfangreich die Konfiguration ist Wink

-Die wichtigen Daten bekommst du vom SMi
-Sagen wir mal So : du brauchst in der ETS länger die Daten anzulegen als sie im Gekko zu Konfigurieren .... :-)
-Wenn es soweit ist , kann ich dir gerne Helfen (evtl auch per TEAMviewer)

Wirklich: Herzlichen Dank Benny, du machst mir Hoffnung, dass ich wirklich noch etwas verändern kann, was mir mein Hausbauer leider nicht bieten will.

Danke und Gruß
Björn

Kleine Korrektur meinerseits: Das Weinzierl 731 ist eine KNX IP Schnittstelle. Alles klar - ich verwende bereits einen MDT IP Router, das sollte also gehen. Was hat es mit diesem "KNX KDRIVE" auf sich?
Der MDT IP Router geht auch als GEKKO KNX Gateway (Musst du im GEKKO nur eine IO-Stadion erstellen und die IP-Adresse der Routers eintragen)

oooooh ein spannendes Thema *gg* Das macht mir gerade echt Spaß, hoffentlich kommen die Teile bald - ich will spielen!

-Ich hab dir mal zwei Bilder angehängt (die Bringen dich bestimmt weiter ...
P.S.
Ich lasse von meinen KNX Taster die RGB-LEDs den Zustand der Rolos anzeigen (Auf - Rot , Zu - Grün , Fährt oder Halb offen - Blau)

LG
Benny

Ach

die RTIs werden per RS485 am GEKKO angebungen ....

(Bist du dir sicher das die haben willst !?)