Moin,

aktuell ist es zwischen "nicht-Heizperiode" und "Heizperiode". Also die berühmte "ich brauche eine andere Jacke" Zeit. Ok, dummes Rumgefasele. Um ein gut funktionierendes Fußbodenheizsystem zu haben, musst du einen vernünftigen hydraulischen Abgleich haben (davon gehe ich jetzt einfach mal aus) und deine HEIZKURVE muss richtig eingestellt sein. Wenn dein System die Pumpe einschaltet und heizt, dann macht sie das, weil die Außentemperatur der Heizung sagt, dass es kalt ist. Die Heizkurve entscheidet dann über die Vorlauftemperatur.

Wenn die Heizkurve also falsch eingestellt ist, dann läuft deine Anlage und die Räume werden wärme, auch wenn du das eigentlich nicht willst. Und wenn das Gekko oder deine Thermostate das nicht wollen, dann machen sie die Ventile zu und irgendwann geht deine Heizung in einen Fehlerzustand, weil sie nicht pumpen kann, obwohl sie das will.

Der Trick ist die HEIZKURVE für die sogenannte ÜBERGANGSZEIT anzupassen. Während die Heizkurve wahrscheinlich gut für den Winter eingestellt ist (deine Aussage, dass letztes Jahr alles gut war), ist sie wahrscheinlich einfach nicht für die etwas wärmeren Tage dazwischen eingestellt. Sieh mal in die Anleitung der Heizung, wie man die Heizkurve einstellt und wie weit man sie umstellen muss. Kleiner Tipp: Bei einer Fußbodenheizung hast du ein sehr träges System, daher die Heizkurve pro Tag nur ein Mal anpassen.

Das Gekko kann dir hier direkt nicht helfen, wenn du dich nicht mit der Heizkurve beschäftigen willst, dann hilft es auch einfach die Gesamttemperatur abzusenken. Da die Heizung überheizt (als mehr Wärme zur Verfügung stellt, als du eigentlich möchtest), sollte ein Gesamtabsenken auch zum Erfolg führen. Das sieht zwar komisch aus, sollte ab dennoch funktionieren.

Beste Grüße
Björn


Nachrichten in diesem Thema
Pumpenmodulation - von OsramBulb - 02.12.2019, 01:49
RE: Pumpenmodulation - von ARTandSTRATEGY - 24.01.2020, 15:39
RE: Pumpenmodulation - von sanya - 24.01.2020, 21:47
RE: Pumpenmodulation - von ARTandSTRATEGY - 25.01.2020, 13:37
RE: Pumpenmodulation - von sanya - 29.01.2020, 08:50
RE: Pumpenmodulation - von fisch - 26.10.2020, 16:24
RE: Pumpenmodulation - von Bjoern - 26.10.2020, 18:17
RE: Pumpenmodulation - von fisch - 26.10.2020, 19:44
RE: Pumpenmodulation - von Bjoern - 26.10.2020, 22:11
RE: Pumpenmodulation - von sanya - 27.10.2020, 10:11