Hallo Patrick,

1. Verdichterstarts kann ich dir nichts zu sagen, warum sind die für dich interessant? Wo möchtest du die sehen?
2. Lüftungssteuerung funktioniert bei mir einwandfrei, auch Nachts, wo ist denn bei dir der Unterschied zwischen Tag und Nacht? Du definierst doch nur über z.B. Zeiten wann welche Lüftungsstufe laufen soll, bei uns z.B. Nachts 1, Tagsüber 2 und 3 nur wenn Feuchtigkeit größer 60%
3. Keine Anzeige Ablufttemperatur ist bei der Tecalor im Gekko nach momentanem Softwarestand normal.
Gruß Boris