#4
Hallo Marc, S0 Zähler stellen Impulse zur Verfügung, die über einen Digitaleingang am RIO eingelesen werden. In der Konfiguration stellst Du dann die Umrechnung von Impulsen auf die Kwh ein. Kannst also so viele S0 Zähler betreiben wie Du freie DI hast, jedoch nicht mehr als insgesamt 8 unabhängig ob MOD-Bus oder S0.
Viele Grüße

Francisco Santos