[V1.0] Pluggit-Anlage automatisch steuern (Kein Sommer-Bypass)
#1
Information 
Hallo an alle,

hier wollte ich mal meine automatisierte Lüftungssteuerung meiner Pluggit (Avent P310) vorstellen.

Kurze Erklärung wie ich zu dieser Steuerung gekommen bin:

Warum also das ganze?
  • Kein Sommer-Bypass in der Pluggit-Anlage (Dieser würde einen reinen Austausch zwischen Außen- & Innenluft ohne Wärmetausch erlauben)
  • Die Anlage zieht also die ganze Zeit die Luft durch den Wärmetauscher (Gut im Winter, schlecht im Sommer)
  • Im Sommer -> Ganz miese Idee, da so das Haus schön aufgeheizt wird und mehr und mehr zur Sauna wird.
  • Da ich über Nacht zum schlafen die Fenster nicht auflasse, läuft die Anlage also mit Wärmetauscher und .... jep behält die lästige Hitze drin.... Klasse  Dodgy oder die Anlage bleibt einfach aus, was es auch nicht besser (kühler) macht.
  • Eine Lösung musste her die funktioniert, obwohl ich keinen Sommer-Bypass habe (der würde einen einfachen Austausch zwischen Drinnen & Draußen ermöglichen ohne Wärmetausch)
Wie santos schon sagte hat die Anlage einen Sommer-Modus, aber der ist nur teilweise brauchbar.
Was macht der Sommer-Modus?
  • Bläst die Luft von Innen nach außen ohne Luft von Außen nach Innen zu pusten
Nachteil:
  • Sorgt für Unterdruck im Haus (wenn Fenster zu sind)
  • Sollte man Benutzen wenn man Fenster offen hat (Anlage -> warme Luft raus  ||  Fenster -> kühle Luft rein)
Im Sommer-Programm ist also immer manuelles Fenster öffnen angesagt und dann Sommer-Modus einstellen, was halt nicht ganz so toll ist.
Teilweise hat man im Sommer unter der Woche nur max. 3-4 Stunden vorm schlafen gehen zum Lüften und das reicht halt nicht wirklich.


Es braucht eine Lösung....
Hier ist sie also  Big Grin


Hardware: 
  • myGEKKO Slide V4725-02
  • 1x RIO 16
  • Pluggit Avent P310
Logik #1 (Innentemp.)
  • Temperatur Mittelwert aus allen Räumen via Sensoren meiner RIO 16 ermitteln
   

Logik #2 (Pluggit Auto Aus)
  • Parameter 1: Außentemperatur >= 23 °C (eingelesen über Sensor)
  • Parameter 2: Innentemp >= 23 (eingelesen über Logik #1)
  • AND-Verknüfen in Gatter A, da beide Bedingungen zutreffen müssen!
  • Parameter 3: Input-Wert der Aktion #1 (Pluggit - Auto)
  • Parameter 4: Wert der Logik #4 (Pluggit Auto Aus OFF)
  • Gatter B: SR (Parameter 3 setzt B auf 1, Parameter 4 resettet B wieder auf 0)
  • Gatter D: AND-Verknüpfung für Gatter A & B
  • Durch AND auf Gatter B, kann via Aktion #1 & Logik #4 der Ausgang diese Logik "scharf" bzw. "unscharf" gestellt werden
  • Parameter 5: Ebenfalls Input-Wert der Aktion #1 (Pluggit - Auto) mit 5 Sek. Verzögerung
    • Ohne Verzögerung laufen nachfolgende Logiken/Aktionen nicht sauber da zu schnell "geschaltet" wird
  • Gatter E: "> 1000" verhindert, das die Logik in Richtung F weiterläuft!
    • Parameter 5, Gatter C & Gatter E bilden hier eine reine "Sub-Logik" zum Aktivieren des Buttons in Logik #3 (Fenster aufmachen)
  • Out 1 (Gatter G) in M.11DO speichern
  • Out 3 (Gatter C) in M.12DO speichern
   

Logik #3 (Fenster aufmachen)
  • Parameter 1: Außentemperatur (Wert: Sensor)
  • Parameter 2: Innentemperatur (Wert: Logik #1)
  • Parameter 3: Median der letzten 10 Min. aus [Gatter A]
  • Gatter A: Minus (SUB)
  • Gatter B: < 0
  • Gatter D: AND-Verknüpfung für Gatter A & B
  • Parameter 5: Wert aus "Sub-Logik" von Logik #2 (Pluggit Auto Aus)
    • Input auf  M.12DO (statt Logic)
    • Setzt Gatter C (und somit auch Gatter E) auf 1
  • Parameter 6:  Input-Wert der Aktion #2 (Pluggit aus)
    • Resettet Gatter C (und somit auch Gatter E) auf 0 Schaltet die aktuelle Logik #3 durch Reset "unscharf"
  • Gatter C: SR
  • Gatter F: AND
    • Durch die AND-Verknüpfung wird die aktuelle Logik "scharf" bzw "unscharf" geschaltet (je nach Wert von Parameter 5/6)
  • Out 1 (Gatter D) mit DO -> ONBOARD -> Button 1 -> Green -> 0..100
    • Schaltet je nach Wert (1 oder 0) den Button 1 auf den Panel auf grün
   

Logik #4 (Pluggit Auto Aus OFF)
  • Parameter 1: Input-Wert der Aktion #3 (S4) mit 3 Sek. Verzögerung
    • Ohne Verzögerung laufen nachfolgende Logiken/Aktionen nicht sauber da zu schnell "geschaltet" wird
  • Diese Logik dient zum "unscharf" stellen der Logik #2 (Pluggit Auto Aus)
  • Lösen könnte man es in der Theorie auch über einen Input-Value, dann bräuchte man diese simple Logik nicht. Der Input jedoch unterscheidet nicht zwischen einen eingehenden Wert. So ist ein übergebener Wert 5 an diese Logik gleich mit einen Wert 1. Heißt man kann keine 2 Parameter als Input setzen und auf verschiedene Werte reagieren lassen (Zumindest nach meinem Wissen)
   

Aktion #1 (Pluggit - Auto)
  • Schaltet die automatische Abschaltung der Lüftung
    • Übergibt der Logik #2 (Pluggit Auto Aus) den Wert 1
  • Zur besseren Erreichbarkeit liegt diese Aktion auf den ersten Plätzen, so dass sie auf der Startseite angezeigt wird (in Einstellungen -> Anzeige auf Startseite)
   

Aktion #2 (Pluggit aus)
  • Schaltet die Lüftung aus
  • Schaltet die Anzeige des grünen Buttons durch Logik #3 (Fenster aufmachen) "scharf"
  • Optional: "Endlosschleife" (diese Aktion wiederholen nach X Minuten, da die Lüftung automatisch nach einer gewissen Zeit (glaube 45 Minuten) wieder anspringt) siehe Wichtiger Hinweis #2
  • Statt der Endlosschleife kann man auch in den Einstellungen der Pluggit Anlage das automatische Einschalten ausstellen (siehe Alternative für Endlosschleife in Aktion #2)
   


Alternative für Endlosschleife in Aktion #1

Wichtiger Hinweis #1:
  • evtl. geht hier die Gewährleistung verloren, da man dies mit dem Admin-Account machen muss (höhere Privilegien als der Account des Installateurs)
  • Einstellungen ändern auf eigene Gefahr !!!
Wichtiger Hinweis #2:
  • Der Hersteller Pluggit rät ausdrücklich davon ab die Anlage dauerhaft auszuschalten.Einstellungen ändern nur auf eigene Gefahr !!!
  • Einstellungen ändern auf eigene Gefahr !!!
Zitat von Hammalui (https://forum.my-gekko.com/showthread.ph...18#pid2418)
(09.05.2018, 12:31)Hammalui schrieb: Ich habe gestern mit Pluggit telefoniert. Der Support meinte, dass diese Einstellung der Sicherheit dient. Es geht dabei um die Feuchte im Haus und eventuell daraus resultierender Schimmelbefall. Sollte Schimmelbefall eintreten, hätten die wohl die Möglichkeit, den Betriebsstunden-Zähler auszulesen. Dann sehen die, dass z.B. den ganzen Tag die Lüftung ausgeschaltet war.

Persönliche Meinung dazu:
Wenn man die Anlage für sagen wir 12 Stunden am Stück ausschaltet und dann wieder 12 Stunden laufen lässt hat man keine Probleme mit Schimmel. Falls doch sollte man vllt nicht 24h heißes Wasser laufen lassen oder hat sonst andere Probleme  Tongue

Für 4 Wochen die Anlage ausschalten, alles Fenster und Türen verrammeln würde wahrscheinlich schon eher zu Problemen führen also hat man als Anwender hier schon eine gewisse Pflicht darauf zu achten, dass man eine gute Balance zwischen Anlage aus (keine Luftzirkulation) und Anlage an findet. Klappt bei Menschen die nur über Fenster lüften ja auch.

Aber genug dazu, weiter im Text.

Mit der Pluggit iFlow Anwendung (Link für AP190/310/460; AD160) als Admin in die Einstellungen deiner Pluggit Anlage gehen.
Sofern keiner bei dir in der Anlage Passwörter geändert hat sollten diese Standard-Passwörter bei dir funktionieren:

Benutzer: *leer* (Kein Passwort)
Installateur: 1234
Admin: DAH1234

Die Einstellungen findest du im Punkt "Einstellungen" -> "Ventilatorenstufen".
[Bild: pluggit-avent-ventilatorstufen.jpg]

Die Logik für Stufe 0 ist (zumindest meiner Meinung nach) folgende:
Setze Lüftung auf Stufe [AUTO SETBACK] nach [ARBEITSZYKLUS] Minuten. Ist ja nicht viel/besonders Kompliziert was man hier einstellen kann.


Aktion #3 (S4)
  • Lüftung auf Einstellung "Bypass - Sommer" & Stufe 4 schalten

  • Logik #3 (Fenster aufmachen) Parameter 1 übergeben
    • Sorgt in Logik #3 dafür, dass der Button wieder aus geht
  • Logik #4 (Pluggit Auto Aus OFF) Parameter 1 übergeben
    • Sorgt in Logik #4 (die als Input in Logik #2 den 'Auto'-Modus steuert) dafür, dass die Logik für das automatische abschalten der Lüftung "unscharf" gesetzt wird
  • In den Einstellungen (grün/blaue Pfeile) folgende Einstellungen vornehmen:
    • Taster (Start) ist DO -> ONBOARD -> Button 1 -> ON/OFF
      • Startet die Aktion, sobald der Button betätigt wird
    • Startbedingung ist DO -> ONBOARD -> Button 1 -> GREEN -> 0..100
      • Startet die Aktion nur wenn der Button grün leuchtet
   

Nach dem all diese Logiken und Aktionen erstellt wurden gilt folgendes zu beachten:
  • Namen der Aktionen etc, Temperatur-Schwellwerte, Sensoren, Innentemperatur-Ermittlung können natürlich jederzeit angepasst und verändert/erweitert werden
  • Logik 3 ist ein reiner Indikator für mich und daher theoretisch optional, man könnte sich auch ne Mail schicken lassen oder irgendwas anderes anstoßen, je nach Vorliebe
  • Etwas manuelle Arbeit ist leider noch nötig, daher leider nicht vollautomatisch (geht ohne Sommer-Bypass leider nicht anders)
Wie bediente man das ganz nun?
  1. Aufstehen  Dodgy
  2. Aktion #1 (Pluggit - Auto) auf dem Startbildschirm starten
    • man könnte die Aktion auch automatisch in den Einstellungen per "Startuhrzeit" starten lassen
    • Hinweis: 
      • Je nach dem, ob Ihr die 'Endlosschleife' gewählt habt oder in der Pluggit den Parameter angepasst habt bleibt die Anlage dauerhaft aus oder geht nach dem in der Anlage gespeicherten Zeitfenster wieder kurz an und wird dann durch die 'Endlosschleife' wieder ausgeschaltet
  3. Wenn Button 1 auf der Gekko grün leuchtet (Logik #3) ist es draußen kühler als drinnen -> YEAH Endlich^^
  4. Button drücken & alle Fenster aufreißen  Cool
  5. Kurz vom zu Bett gehen:
    • Fenster zu, normaler Bypass-Modus auf Stufe 1 (Standard für Nachts bei uns) und ab ins Bett
Ich hoffe ihr könnt damit etwas anfangen und euch etwas Hitze in den heißen Monaten ersparen  Cool 

Changelog:
  • V0.8 - Erste Umsetzung
    • Noch mit kleinen Fehlern
  • V1.0 - Finale Version
    • bisher keine Fehler aufgefallen
    • könnt vllt. hier und da noch etwas optimiert werden, aber nicht sonderlich wichtig


Grüße
Alkahna
  • myGEKKO Slide V4725-02
  • 1x RIO 16
  • Pluggit Avent P310


Nachrichten in diesem Thema
[V1.0] Pluggit-Anlage automatisch steuern (Kein Sommer-Bypass) - von Alkahna - 09.05.2018, 19:06

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
2 Gast/Gäste