[V1.0] Pluggit-Anlage automatisch steuern (Kein Sommer-Bypass) - Druckversion +- myGEKKO - Das Forum (https://forum.my-gekko.com) +-- Forum: Software (https://forum.my-gekko.com/forumdisplay.php?fid=26) +--- Forum: Erfindungen und Eigenleistungen (https://forum.my-gekko.com/forumdisplay.php?fid=56) +--- Thema: [V1.0] Pluggit-Anlage automatisch steuern (Kein Sommer-Bypass) (/showthread.php?tid=1246) |
[V1.0] Pluggit-Anlage automatisch steuern (Kein Sommer-Bypass) - Alkahna - 09.05.2018 Hallo an alle, hier wollte ich mal meine automatisierte Lüftungssteuerung meiner Pluggit (Avent P310) vorstellen. Kurze Erklärung wie ich zu dieser Steuerung gekommen bin: Warum also das ganze?
Was macht der Sommer-Modus?
Teilweise hat man im Sommer unter der Woche nur max. 3-4 Stunden vorm schlafen gehen zum Lüften und das reicht halt nicht wirklich. Es braucht eine Lösung.... Hier ist sie also Hardware:
Logik #2 (Pluggit Auto Aus)
Logik #3 (Fenster aufmachen)
Logik #4 (Pluggit Auto Aus OFF)
Aktion #1 (Pluggit - Auto)
Aktion #2 (Pluggit aus)
Alternative für Endlosschleife in Aktion #1 Wichtiger Hinweis #1:
(09.05.2018, 12:31)Hammalui schrieb: Ich habe gestern mit Pluggit telefoniert. Der Support meinte, dass diese Einstellung der Sicherheit dient. Es geht dabei um die Feuchte im Haus und eventuell daraus resultierender Schimmelbefall. Sollte Schimmelbefall eintreten, hätten die wohl die Möglichkeit, den Betriebsstunden-Zähler auszulesen. Dann sehen die, dass z.B. den ganzen Tag die Lüftung ausgeschaltet war. Persönliche Meinung dazu: Wenn man die Anlage für sagen wir 12 Stunden am Stück ausschaltet und dann wieder 12 Stunden laufen lässt hat man keine Probleme mit Schimmel. Falls doch sollte man vllt nicht 24h heißes Wasser laufen lassen oder hat sonst andere Probleme Für 4 Wochen die Anlage ausschalten, alles Fenster und Türen verrammeln würde wahrscheinlich schon eher zu Problemen führen also hat man als Anwender hier schon eine gewisse Pflicht darauf zu achten, dass man eine gute Balance zwischen Anlage aus (keine Luftzirkulation) und Anlage an findet. Klappt bei Menschen die nur über Fenster lüften ja auch. Aber genug dazu, weiter im Text. Mit der Pluggit iFlow Anwendung (Link für AP190/310/460; AD160) als Admin in die Einstellungen deiner Pluggit Anlage gehen. Sofern keiner bei dir in der Anlage Passwörter geändert hat sollten diese Standard-Passwörter bei dir funktionieren: Benutzer: *leer* (Kein Passwort) Installateur: 1234 Admin: DAH1234 Die Einstellungen findest du im Punkt "Einstellungen" -> "Ventilatorenstufen". Die Logik für Stufe 0 ist (zumindest meiner Meinung nach) folgende: Setze Lüftung auf Stufe [AUTO SETBACK] nach [ARBEITSZYKLUS] Minuten. Ist ja nicht viel/besonders Kompliziert was man hier einstellen kann. Aktion #3 (S4)
Nach dem all diese Logiken und Aktionen erstellt wurden gilt folgendes zu beachten:
Changelog:
Grüße Alkahna RE: Pluggit-Anlage automatisch steuern (Kein Sommer-Bypass) - santos - 09.05.2018 Hallo Alkahna, Danke für die sehr ausführliche Beschreibung. Was ist denn Deine Motivation die Anlage auszuschalten? Die Anlage bietet doch ein Sommer Programm so das Du das Haus nicht aufheizt aber trotztem eine Entlüftung hast. Das kannst Du vielleicht noch erklären damit alles rund ist. Liebe Grüße Francisco RE: Pluggit-Anlage automatisch steuern (Kein Sommer-Bypass) - Alkahna - 10.05.2018 (09.05.2018, 19:53)santos schrieb: Hallo Alkahna, Kein Problem, es gibt bestimmt noch andere die unter der Sommerhitze leiden müssen^^ Ich dachte eigentlich ich hätte es ausführlich erklärt aber ich habe oben noch etwas Text ergänz und hoffe es kommt nun besser raus warum ich diese Lösung so umgesetzt habe (Kurz: Sommer-Modus ist unzureichend und kann sich mit dem Sommer-Bypass nicht messen) Grüße Alkahna RE: Pluggit-Anlage automatisch steuern (Kein Sommer-Bypass) - santos - 10.05.2018 Hallo, ok ich sehe gerade Du hast eine P310, alles klar. Deswegen hatte ich gefragt. In meiner 460 ist der Sommer Byepass enthalten. Daher hatte ich die Motivation nicht verstanden, klaro jetzt passt es. RE: Pluggit-Anlage automatisch steuern (Kein Sommer-Bypass) - rjud - 10.05.2018 Hallo Alkahna, ich finde die Motivation solche Beiträge zu schreiben schon mal super Die Attachments die Du als Anhang angefügt hast, können einfach im Post eingefügt werden: - Dazu einfach die gewünschte Stelle im Post auswählen, wo das Bild zu sehen sein soll. [attachment=250] Anschließend noch beim jeweiligen Attachment auf "In den Beitrag einfügen" klicken. RE: Pluggit-Anlage automatisch steuern (Kein Sommer-Bypass) - Benny - 12.05.2018 Hey Alkana ich kenne Das Problem mit Lüftungsanlagen im Sommer .... Aber Den Pluggit Sommerbypass gibt es für unter 300€ zum Nachrüsten ! Kann auch selbst eingebaut werden , Siehe PDF... LG RE: Pluggit-Anlage automatisch steuern (Kein Sommer-Bypass) - Alkahna - 15.05.2018 (10.05.2018, 11:05)rjud schrieb: Hallo Alkahna, Danke Ich habe jetzt in Version 1.0 mal für neue Bilder gesorgt und auch richtig eingebunden. (12.05.2018, 20:42)Benny schrieb: Aber Da noch Garantie auf der Anlage ist, ist das aktuell leider keine Option. Es findet sich im "näheren" Umkreis auch kein Heizung/Klima-Betrieb der mir das Teil 'voll' einbaut. Die wenigen die überhaupt mit Pluggit arbeiten würden mir das einbauen, wollen es aber nicht anschließen/verkabeln. Heißt die übernehmen logischerweise auch keinerlei Garantie für das Teil und ich muss selbst nen Elektriker finden der mir das Teil anschließt. Problem hier ist, dass sich aber auch kein Elektriker findet der dann die Garantie übernehmen will, anschließen ist aber kein Thema Den einzigen Heizung/Klima-Betrieb den ich finden konnte der beides macht und somit auch Garantie übernimmt will 200 € für die Anfahrt, weil die 300 km entfernt sitzen.... Also heißt es warten bis die Garantie rum ist und dann selber machen, weils die "Klima-Deppen" es nicht hinbekommen das Teil an den Strom anzuschließen (Ich hab die Anleitung gelesen und das kann ich nem 16-jährigen in einem Tag beibringen, dass er das fehlerfrei kann aber naja...) Macht mich etwas sauer, weils ja im Prinzip Kinderkram ist aber ich wohn scheinbar in der falschen Ecke von Deutschland (NRW bei Düsseldorf) und hier ist das noch net so verbreitet vllt?! Hab schon überlegt das in mein "Portfolio" aufzunehmen, da ich das Teil sowohl einbauen und anschließen kann (Müsste aber auch ohne Garantie sein, da ich weder ein Klima noch Elektro-Betrieb, sondern "nur" Informatiker bin. Update: Habe die ganze Logik und Funktion noch mal überarbeitet und bin sehr zufrieden mit dem ganzen Konstrukt. Der Originalbeitrag wurde entsprechend angepasst. Grüße Alkahna RE: [V1.0] Pluggit-Anlage automatisch steuern (Kein Sommer-Bypass) - Hammalui - 16.05.2018 Hallo Alkahna, die Steuerung habe ich bei mir jetzt auch übernommen. Ich habe an den Einstellungen in der Pluggit aber keine Veränderungen übernommen. Wir hatten im anderen Thread ja schon darüber gesprochen. Ich habe jetzt aber auch die Endlosschleife programmiert. Danke nochmal für den Hinweis. Bei mir geht die Lüftung für 50 Minuten aus, dann für eine Minute in den ByPass. Dann korrigiert er bei mir auch die Außentemperatur, weil diese bei mir über die Lüftung angezeigt wird (ist von allen die genaueste). Werde aber demnächst das Thermometer von der Heizanlage auf die Nordseite meines Hauses setzten. Dann habe ich hoffentlich durchgehend genaue Außentemperaturen. Mein Haus heizt sich mit meinen Einstellungen bei einem sonnigen 26°C Tag um 0,5°C auf. Ich habe aber auch noch keinen Sommer-ByPass eingebaut und will erstmal mit dem mir zur Verfügung stehenden Geräten auskommen. Daher habe ich zusätzlich noch eine Logik programmiert, die nach einem solchen Tag automatisch das Haus lüftet. [attachment=269] Temp Innen ist ja der Mittelwert der Räume. Das Lüften soll nur gemacht werden, wenn dieser Wert über 21°C ist. Gatter C ist ja der Vergleich der Innen- und Außentemperatur. Und das ganze soll nur bei über 14,5°C Außentemperatur sein. (Evtl. muss ich hier noch höher stellen, soll ja nicht im Herbst angehen ) Das ganze jetzt noch in die Aktion: [attachment=270] Fertig. Jetzt sollte bei hohen Temperaturen die Lüftung wie bei dir ausgehen. Sobald es sich draußen abkühlt, geht es in dem Sommer-Modus zum Lüften. Wenn ich dann zu Hause bin, Fenster auf (abends und über Nacht) und am nächsten morgen ist es wieder angenehm. (ohne 200€ investiert zu haben ) Wenn es nicht funktioniert, muss ich wohl doch investieren. Ich werde erstmal testen. RE: [V1.0] Pluggit-Anlage automatisch steuern (Kein Sommer-Bypass) - Daniel81 - 03.03.2019 HEy zusammen, Hallo Alkahna, ich habe die Anleitung aus dem ersten Post mal probiert auf meinem myGEKKO anzulegen und am Liebsten würde ich das Ding (das Gerät selbst) in die Tonne treten -.- Irgendwie will es nicht so richtig funktionieren - vielleicht liegt es aber auch meinen mangelndem technischen Verständnis :o Logik 1 #Innentemperatur klappt und ist ja noch das Einfachste an der Sache Logik 2 #Pluggit Auto Aus - hier scheitere an den folgenden beiden Schritten Out 1 (Gatter G) in M.11DO speichern / Out 3 (Gatter C) in M.12DO speichern Ich kann M.11DO nicht auswählen, wenn ich in der Zeile Out 1 (vierte Spalte) dann auf DO klicken - ich bekomme nur folgendes angeboten Jemand eine Idee was ich falsche mache? Als Ergebnis meiner Rumspielerei habe ich nun ein grünes Licht .... Prima. RE: [V1.0] Pluggit-Anlage automatisch steuern (Kein Sommer-Bypass) - Hammalui - 05.03.2019 Hallo Daniel81, du darfst nicht unter Station das RIO auswählen, sondern darunter MEMORY. Dann kannst du den Merker 11 oder 12 eintippen und verwenden. RE: [V1.0] Pluggit-Anlage automatisch steuern (Kein Sommer-Bypass) - Daniel81 - 06.03.2019 Hm doch so einfach -.- Dankeschön, ich probiere es am Wochenende noch einmal RE: [V1.0] Pluggit-Anlage automatisch steuern (Kein Sommer-Bypass) - oli_p1974 - 07.03.2019 Hi, ich habe auch ein Haus mit einer KWL und natürlich das Problem, dass sich das Haus aufheitzt. Der Bypass ist eine interessante Lösung, solange es draußen kälter ist, als drinnen. Das ist aber nur in den Nachtstunden so, wenn man den letzten Sommer anschaut. Ab 10:00 Uhr morgens bis 0:00 Uhr nachts ist es draußen 25° Celsius und mehr. Wenn hier die ganze Zeit Warmluft ins Haus geblasen wird, ist es schwer über die Lüftung in den paar Nachtstunden für Entspannung zu sorgen - zumindest bei einem Massivhaus mit viel Speicherleistung. Kühlung kann nur mit einem hohen Austauschvolumen erfolgen, was meist auch Lärm bedeutet. Und die Wände strahlen trotzdem weiter Wärme ab. Nicht zu vernachlässigen ist auch der Fußboden... Wir schalten ab Mai unsere Lüftung kategorisch aus, weil sie das Haus sukzessive aufwärmt - mit oder ohne Bypass. Während des Urlaubs bleibt auch die Lüftung aus, es wird kaum feuchter als wenn man lüftet. Die Rolläden als Sonnenschutz sind im Sommer unten. Wir wohnen allerdings auch so, dass wir nachts mit geöffnetem Fenster schlafen können, zumindest am Wochenende bei wenig Berufsverkehr (-; Die Problematik ist allerdings auch bei uns gewesen und wir haben lange gemessen und überlegt, wie wir es tun. Planer jagen einem solche Angst wegen Schimmel ein, das ist furchtbar. Im Sommer kann man auch die Badezimmerfenster beim Duschen öffnen, selbst wenn der Planer sagt, dass sie immer geschlossen sein müßten. Stellt ein paar Hygrometer auf und kontrolliert, wie sich die Feuchte im Haus entwickelt. Die Gedankenleistung des Threaderöffners ist bemerkenswert (-; RE: [V1.0] Pluggit-Anlage automatisch steuern (Kein Sommer-Bypass) - fisch - 26.06.2019 Hallo, Um mein Haus nicht aufzuheizen, gehe ich zur Zeit wie folgt vor: 6:00 Fenster auf Durchlüften 7:00 Fenster komplett schließen 9:00 Lüftung aus per Sicherung, ..nicht toll, aber die Variante per Zeitschaltur des Gekko hat nicht funktioniert 9:30 Jalousie 70% runter 21:00 Jalousie 90% runter, Fenster auf, Pluggit auf Sommerbypass Stufe2 Nun tritt aus meiner Sicht folgendes Problem auf: Die Luftfeuchte steigt konstant an! zur Zeit sind es um die 65% Allerdings ist auch Morgens beim Lüften die Luftfeuchtigkeit der Außenluft um die 60% Ich könnte jetzt meine Anlage im Normalbetrieb laufen lassen, das würde aber das Haus aufheizen. Auch ein ByPass bringt nichts wenn die Luft schon warm angesaugt wird. Was denkt Ihr? Ab wann wird die Luftfeuchtigkeit aus bautechnischer Sicht kritisch? (Schimmel) Wie könnte man die Luftfeuchtigkeit runter bekommen, ohne das Haus aufzuheizen? LG, Fisch |