*** Aktualisierte Version vom 19.06.2020 ***

Vorweg ein großes DANKE!!! an rjud, der viel Zeit damit verbracht hat, sich in das Thema einzulesen und unser Nuki anzubinden und an Steve, der das Ganze noch optimiert hat!

Nachdem unser Nuki getauscht werden musste aufgrund von einem Defekt, hat es leider nicht mehr funktioniert und so war ich nun auch in der unglücklichen Lage, mich damit beschäftigen zu müssen ;-)
Herausgekommen ist nun das Folgende. Wenn jemand eine Alternative für die "Zwei-Geräte-Variante" weiß, immer her damit. Für den Moment funktioniert es so und ist durchaus brauchbar.

Mittlerweile gibt es auch "Nuki Web" mit der Möglichkeit, Nuki in Alexa oder IFTTT einzubinden. Haben wir aber nicht gemacht, bei uns läuft es über API. Die grundlegende Datei zum HTTP API ist hier. Brauchts aber im ersten Step nicht, ist vllt für diejenigen interessant, die sich tiefer damit beschäftigen wollen: https://developer.nuki.io/uploads/short-...yw1PcA.pdf

Da sich Strabbit mit einer Einbindung per Node beschäftigt hat, verweise ich für die Node-User auf sein Tutorial. Aber es darf natürlich jeder für sich entscheiden, welche Variante besser zu einem passt =)
https://forum.my-gekko.com/showthread.php?tid=2038


Beginnen wir mit der Hardware: Benötigt wird zusätzlich zum Nuki Motorschloss auch die Bridge. Beide laut Nuki-Anleitung miteinander verbinden.

In der Nuki App auf die Bridge zugreifen (Geräte verwalten / Bridge / Bridge verwalten). Der Nuki-Anleitung folgen und dann auf das Bridge Icon klicken.
   

Folgende Punkte aktivieren:
- API Schnellverbindung
- HTTP API
IP-Adresse, Port und API Token abschreiben
   

Als nächstes muss im Browser die ID des Motorschlosses ermittelt werden. Das findet sich nicht in der App.
Hierzu folgenden Link aufrufen

http://***IP***:***Port***/list?token=***Token***
Bsp: http://192.168.10.24:8060/list?token=xr34q7
Das Laden kann unter Umständen etwas dauern....
Hier erscheint dann eine JSON Seite mit der ID des Nuki. Abschreiben

.png   Nuki ID.png (Größe: 87,16 KB / Downloads: 1.366)

Als nächstes müssen wir den Link generieren, um das Motorschloss anzusteuern.
Zwei Aktionen sind hier relevant: Aufschließen und Zuschließen
Und natürlich der Status des Schlosses.

Grundlegend gibts aber noch mehr Varianten, muss jeder für sich entscheiden, wie sinnvoll sie genutzt werden. Ich hab bei uns nur die beiden oberen.
1 unlock
2 lock
3 unlatch
4 lock ‘n’ go
5 lock ‘n’ go with unlatch

Status:
http://***IP***:***Port***/lockState?nukiId=***ID***&token=***Token***
http://192.168.10.24:8060/lockState?nukiId=407765989&token=xr34q7

Öffnen:
http://***IP***:***Port***/lockAction?nukiId=***ID***&action=1&token=***Token***
Bsp: http://192.168.10.24:8060/lockAction?nukiId=407765989&action=1&token=xr34q7


Schließen:
http://***IP***:***Port***/lockAction?nukiId=***ID***&action=2&token=***Token***
Bsp: http://192.168.10.24:8060/lockAction?nukiId=407765989&action=2&token=xr34q7

Die Links können im Browser getestet werden, wenn das Schloss arbeitet, waren sie vermutlich richtig ;-)

Nun ab zum Gekko und rein mit dem Gerät:

Auf der Startseite auf das Zahnrad / Einstellungen
Unten rechts auf die zwei Pfeile. Dann auf die nächste freie "IO Station" und dort auf NC klicken
   

Im sich öffnenden Menü "HTTP/WebAPI" auswählen und anschließend auf "Konfiguration"
   


   
Hier kommen nun in die erste Zeile die Links für schließen und öffnen rein mit Status "GET OUTPUT".
In die zweite Zeile kommt die Status-Abfrage rein mit  "GET INPUT" und bei Parameter "JSON@stateName@Unlocked"
Ganz wichtig, Zeile 1 und 2 dürfen nicht getauscht werden, sonst funktioniert die Statusabfrage nicht richtig und macht merkwürdige Dinge.
   

So weit, so gut.

Nun gehen wir im Gekko in die Geräte und binden das Nuki als Gerät ein, wie eine schaltbare Steckdose. AN = Tür aufgeschlossen und AUS = Tür abgeschlossen
   

Die Parametereinstellungen sind wie folgt:
   

In der IO Konfiguration bleibt "Eingänge" leer, wir gehen in "Ausgänge"
Als Schaltausgang 1 nehmen wir nun die hinterlegte IO-Station. Als Schaltrückmeldung hinterlegen wir den Status. Bei Wiederholung sind hier 10 s eingetragen. Steve hatte hier den Fall, dass Status Nuki und Anzeige im Gekko abweichend waren. Durch den wiederholten Abruf kann das umgangen werden.
   

Über Aktionen zB. mit einem Profil "gehen" kann das Nuki nun angesteuert werden. Ich hab bei mir anhand der Profile kommen/gehen Anleitung in der Aktion nun das Nuki gehen mit 30 Sekunden verknüpft. Drückt man also auf den Button für gehen, schließt sich nach 30 Sekunden die Haustür ab.

Unter Aktionen haben wir zudem auch die Funktion Türöffner. Diese ist bei uns als auslösende Aktion mit dem Klingelereignis bzw. dem aufploppenden Kamerabild verknüpft. Früher war bei dem Kamerabild nur die Haustür hinterlegt mit dem Summer. Nun habe ich die Aktion Türöffner hier hinterlegt.
Im Türöffner wird erst das Nuki auf AN gesetzt (schließt also auf, falls geschlossen) und dann nach 9 Sekunden der Türsummer ausgelöst (also Zutritt Haustür). 8 Sekunden hatte ich gestoppt, die das Nuki zum Öffnen braucht.
   

Steve hat das mit einer OnStop & Logik-Verknüpfung kombiniert. Bei meiner Basisversion öffnet der Türsummer auch bei einem offenen Nuki erst nach 9 Sekunden. Bei seiner Version wird per Logik der Status abgefragt und dann löst entweder das Nuki und der Summer oder eben nur der Summer. Aber das muss er selber beschreiben, bin noch nicht ganz durchgestiegen Big Grin
#2
(11.06.2020, 14:41)sanya schrieb: Hier kommt nun bei jeder Zeile "hinzufügen" einer unserer generierten Links rein
Die erste Zeile ist der Status mit "GET INPUT"
Die zweite ist "öffnen"
Die dritte Zeile ist "schließen"
Vielen Dank für das Tutorial. Eine Frage zu Zeile 2 & 3. Hätte man das theoretisch nicht in eine Zeile packen können? Es gibt doch Request On & Request Off separat..
Danke für eine kurze Erklärung hierzu..
Steve
#3
(12.06.2020, 11:39)OsramBulb schrieb:
(11.06.2020, 14:41)sanya schrieb: Hier kommt nun bei jeder Zeile "hinzufügen" einer unserer generierten Links rein
Die erste Zeile ist der Status mit "GET INPUT"
Die zweite ist "öffnen"
Die dritte Zeile ist "schließen"
Vielen Dank für das Tutorial. Eine Frage zu Zeile 2 & 3. Hätte man das theoretisch nicht in eine Zeile packen können? Es gibt doch Request On & Request Off separat..
Danke für eine kurze Erklärung hierzu..
Steve

keine ahnung, hab ich nicht probiert. ich fahre so momentan recht gut
#4
Coole Sache, danke!
 - mygekko rocks -
mygekko slide 2 im Okal Haus, Tecalor THZ404 eco, E3/DC 6,5 kWh, MDT Taster Smart 86, Buschjäger Mini Prem. Präsenzmelder, Esylux Atmo Sensoren, MDT MR16 Präsenzmelder, Elsner Suntracer Wetterstation, Nuki Motorschloss, Ekey Fingerprint, Philips Hue Beleuchtung
#5
(16.06.2020, 16:37)september04 schrieb: Coole Sache, danke!

Steve hat noch mal intensiv rumprobiert. Werde die Tage eine aktualisierte Variante einstellen, bei der man nur ein Gerät definieren muss. Vorher muss aber erst noch n Bug reproduziert werden ;-)
#6
Danke für das Tutorial. Ich hätte eine Ergänzung Bzw. Idee für ein weiteres Projekt. Bekomme es bloß leider nicht selbst hin.
Ich hätte gerne, das mygekko das Licht im Flur anschaltet, wenn ich bei Dunkelheit heim komme und das Nuki automatisch die Türe öffnet.
Hat jemand eine Idee, wie das zu realisieren wäre?
#7
Ja, das ist machbar, muss aber anders gelöst werden. Ich wollte noch auf den Test warten, aber ich vermute mal, dass es auch ohne Reproduzieren einfach so ist ;-)

Ich überarbeite mal den Startpost und dann ergänze ich dir hier im Nachgang das Licht
#8
Bei unserm Flurlicht habe ich in der IO Eingang  den Merker für das Profil kommen/gehen als Bewegungsmelder hinterlegt. Ob "normal" oder "invertiert" musst du bei dir Ausprobieren.
   

In den Parametern dann für den Bewegungsmelder eine Abhängigkeit von der Außenhelligkeit.
Die ersten Tests haben geklappt, ich habs aber auch erst seit zwei Tagen aktiviert und wollte jetzt nicht dauernd die Profile wechseln zum Test. Das geht so auf die Nuki-Batterie Big Grin
   

---------------------------------------------------------

Du hattest zwar nicht gefragt, aber rein zur Vollständigkeit:

Im Profil "kommen" hab ich momentan noch gar nichts drin, weil wir keinen ekey haben. Sonst würde ich da auch entsprechende Dinge wie Nuki öffnen hinterlegen.

Im Profil "gehen" habe ich diverse Ausschaltungen drin mit Verzögerung.

   
#9
(18.06.2020, 15:39)Prometheus schrieb: Danke für das Tutorial. Ich hätte eine Ergänzung Bzw. Idee für ein weiteres Projekt. Bekomme es bloß leider nicht selbst hin.
Ich hätte gerne, das mygekko das Licht im Flur anschaltet, wenn ich bei Dunkelheit heim komme und das Nuki automatisch die Türe öffnet.
Hat jemand eine Idee, wie das zu realisieren wäre?

Naja, alternativ könnte man einfach die Rückmeldung des Nuki nehmen (Lock States Nr. 2 "unlocking") und diesen als DI bei einer entsprechenden Lampe hinterlegen. Immer wenn der Nuki dann entsperrt sollte das Licht angehen.

Eventuell in einer Logik die Aussenlichtstärke noch abfangen und via Merker an die Lampe weitergeben.
Ich habe keine entsprechenden Screenshots, kann dir aber gerne auch via remote session helfen...
Ist keine grösse Sache...

Gruss, Steve
#10
Das ist nett. Aber wenn du mir erklärst, wie ich den Status 2 abrufe, bekomme ich die Logik etc. hin Smile
#11
Ich bin zwischenzeitlich davon abgekommen, den Nuki Status zu pollen. Das kostet so viel Batterie des Nuki, dass er bei mir immer alle 3-4 Tage einen Batteriewechsel benötigt hat.
Meine Empfehlung lautet meine obige Empfehlung zu vergessen.

Aber du kannst ja den DO, den du als Türöffner definiert hast bzw. den DO, der den Nuki aufschließt, als zusätzlichen Taster für z.B. das Flurlicht definieren.
Sobald du dann den Türöffner von wo auch immer bedienst, schaltet sich zusätzlich das Licht ein. Da brauchst du dann nichtmal eine Logik Smile

Gruss, Steve
#12
Ich hätte es von der Funktion her halt gerne so, dass wenn ich bei Dunkelheit nach Hause komme und das Nuki automatisch über den Geofence aufsperrt, das Licht im Flur angeht.
#13
(23.06.2020, 07:15)Prometheus schrieb: Ich hätte es von der Funktion her halt gerne so, dass wenn ich bei Dunkelheit nach Hause komme und das Nuki automatisch über den Geofence aufsperrt, das Licht im Flur angeht.

hast du mal das von mir beschriebene versucht? das nuki "ein" als bewegungsmelder am licht hinterlegen und dann unter parameter die dämmerungsbedingungen einstellen
#14
Ja hab ich. Aber mir zieht das doch zu schnell die Batterie leer. Leider Sad
#15
welches abrufintervall hast drin? seit ich auf 15 min gestellt hab, ist es deutlich entspannter mit der batterie
#16
Hallo zusammen,

Ich habe letzte Woche das neueste Update des Slide 2 aufgespielt. Seitdem sendet mir der gekko permanent einen getOutput Aufsperrbefehl.
Vorher war das nicht so, und ich habe nur die getInput Statusmeldungen gesehen.

D.h. wenn ich jetzt z.Bsp. über die nuki App oder manuell das Motorschloss schließe, macht mir mygekko direkt das Schloss wieder auf.
Öffne und schließe ich nur über megkko, funktioniert alles.

Auch die Statusmeldungen in 'Steckdose EIN/AUS' werden nicht aktualisert, sofern ich mit Nuki App öffne oder schließe. Der Status im gekko (Steckdose) bleibt einfach stehen. In der Diagnose der IO wird er aber vom Schloss korrekt angezeigt. Im Browser auch.

Öffne/Schließe ich über gekko 'Steckdose Ein/AUS' werden die Stati auch korrekt angezeigt.

Entweder ich stehe völlig auf dem Schlauch oder es handelt sich um einen Bug.
Hat sonst noch jemand das Problem?

Gruß
Michael
 - mygekko rocks -
mygekko slide 2 im Okal Haus, Tecalor THZ404 eco, E3/DC 6,5 kWh, MDT Taster Smart 86, Buschjäger Mini Prem. Präsenzmelder, Esylux Atmo Sensoren, MDT MR16 Präsenzmelder, Elsner Suntracer Wetterstation, Nuki Motorschloss, Ekey Fingerprint, Philips Hue Beleuchtung
#17
[attachment=1549 schrieb:september04 pid='7162' dateline='1600965856']Hallo zusammen,

Ich habe letzte Woche das neueste Update des Slide 2 aufgespielt. Seitdem sendet mir der gekko permanent einen getOutput Aufsperrbefehl.
Vorher war das nicht so, und ich habe nur die getInput Statusmeldungen gesehen.

D.h. wenn ich jetzt z.Bsp. über die nuki App oder manuell das Motorschloss schließe, macht mir mygekko direkt das Schloss wieder auf.
Öffne und schließe ich nur über megkko, funktioniert alles.

Auch die Statusmeldungen in 'Steckdose EIN/AUS' werden nicht aktualisert, sofern ich mit Nuki App öffne oder schließe. Der Status im gekko (Steckdose) bleibt einfach stehen. In der Diagnose der IO wird er aber vom Schloss korrekt angezeigt. Im Browser auch.

Öffne/Schließe ich über gekko 'Steckdose Ein/AUS' werden die Stati auch korrekt angezeigt.

Entweder ich stehe völlig auf dem Schlauch oder es handelt sich um einen Bug.
Hat sonst noch jemand das Problem?

Gruß
Michael

Habe den Fehler gefunden:

Im Nuki Status im mygeko war der RequestOFF/Paramater falsch
Dort stand entsprechend der Anleitung JSON@stateName@Unlock 
Korrekt ist JSON@stateName@unlocked

@Sanya
kannst Du das evtl. in Deiner Anleitung noch korrigieren? Danke! 
In Deinen Screenshots steht es korrekt drin. Deshalb hat es bei mir zuerst funktioniert. Nach dem Update letzte Woche hatte ich das dann geändert.

Gruß
Michael


Angehängte Dateien Thumbnail(s)
   
 - mygekko rocks -
mygekko slide 2 im Okal Haus, Tecalor THZ404 eco, E3/DC 6,5 kWh, MDT Taster Smart 86, Buschjäger Mini Prem. Präsenzmelder, Esylux Atmo Sensoren, MDT MR16 Präsenzmelder, Elsner Suntracer Wetterstation, Nuki Motorschloss, Ekey Fingerprint, Philips Hue Beleuchtung
#18
(25.09.2020, 12:59)september04 schrieb:
(24.09.2020, 18:44) september04 schrieb: Hallo zusammen,

Ich habe letzte Woche das neueste Update des Slide 2 aufgespielt. Seitdem sendet mir der gekko permanent einen getOutput Aufsperrbefehl.
Vorher war das nicht so, und ich habe nur die getInput Statusmeldungen gesehen.

D.h. wenn ich jetzt z.Bsp. über die nuki App oder manuell das Motorschloss schließe, macht mir mygekko direkt das Schloss wieder auf.
Öffne und schließe ich nur über megkko, funktioniert alles.

Auch die Statusmeldungen in 'Steckdose EIN/AUS' werden nicht aktualisert, sofern ich mit Nuki App öffne oder schließe. Der Status im gekko (Steckdose) bleibt einfach stehen. In der Diagnose der IO wird er aber vom Schloss korrekt angezeigt. Im Browser auch.

Öffne/Schließe ich über gekko 'Steckdose Ein/AUS' werden die Stati auch korrekt angezeigt.

Entweder ich stehe völlig auf dem Schlauch oder es handelt sich um einen Bug.
Hat sonst noch jemand das Problem?

Gruß
Michael

Habe den Fehler gefunden:

Im Nuki Status im mygeko war der RequestOFF/Paramater falsch
Dort stand entsprechend der Anleitung JSON@stateName@Unlock 
Korrekt ist JSON@stateName@unlocked

@Sanya
kannst Du das evtl. in Deiner Anleitung noch korrigieren? Danke! 
In Deinen Screenshots steht es korrekt drin. Deshalb hat es bei mir zuerst funktioniert. Nach dem Update letzte Woche hatte ich das dann geändert.

Gruß
Michael

ist geändert, danke für den hinweis
#19
Hallo zusammen,

ich habe in den letzten Tagen ebenfalls ein NUKI Schloss bei uns installiert und mit dem Gekko gekoppelt. Ich finde das funktioniert richtig gut!

Ich habe noch eine Anmerkung zum Abrufen des Status, wie man dies auf eine Batterie schonende Weise machen kann. In der obigen Beschreibung wird der Status direkt vom Schloss abgerufen und deswegen wird Batterie verschwendet. Ich rufe hingegen den Status des Schlosses von der NUKI Bridge ab. Der Kompromiss ist hier, dass der letzte bekannte Status in der Bridge evtl. von dem tatsächlichen Status des Schlosses zeitweise abweichen kann.

Der Befehl hierfür lautet:

Code:
http://192.168.2.XXX:8080/list?token=XXXXX

Der resultierende JSON Ausdruck sieht wie folgt aus:

.jpg   JSON.JPG (Größe: 31,85 KB / Downloads: 362)

Um den stateName nun abzurufen verwendet man als Parameter in dem GET-INPUT Request:

Code:
JSON@[0].lastKnownState.stateName@unlocked
#20
cool, danke für den tipp. wird ausprobiert Smile
ich habs bei uns bislang komplett raus gelassen wegen der batterie. schauen wir mal, ob der gerät tut, was er soll Big Grin


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
  Anbindung Garage Hörmann KNX-Gateway SupraMatic Serie 4 und ProMatic 4 fastlanexxx 3 5.296 04.08.2021, 22:44
Letzter Beitrag: Benny
  Motorschloss steuern ChriZ_86 0 1.926 17.11.2020, 17:49
Letzter Beitrag: ChriZ_86
  Zugang ohne Motorschloss sanya 32 57.201 11.06.2020, 15:15
Letzter Beitrag: sanya
  Tutorial: Garagentorsteuerung rjud 8 17.149 17.04.2019, 20:27
Letzter Beitrag: Benny

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste