Startseite
Portal
Mitglieder
FAQ
Hilfe
Ungelesene Beiträge
Heutige Beiträge
Forum Suche
Anmelden
Registrieren
Anmelden:
Willkommen im myGEKKO Forum!
Sind Sie noch kein Mitglied?
Registrieren Sie sich jetzt!
Password speichern
Password vergessen?
Anmelden
Registrieren
Anmelden:
Willkommen im myGEKKO Forum!
Sind Sie noch kein Mitglied?
Registrieren Sie sich jetzt!
Password speichern
Password vergessen?
MENÜ
Startseite
Portal
Mitglieder
Heutige Beiträge
Kalender
Hilfe
myGEKKO - Das Forum
>
Informationen
>
Installation
>
Wasserzähler einbinden
myGEKKO - Das Forum
>
Informationen
>
Installation
>
Wasserzähler einbinden
Themabewertung:
0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
1
2
3
4
5
Ansichts-Optionen
Wasserzähler einbinden
christian_h.
Junior Member
Beiträge: 12
Themen: 3
Registriert seit: Jul 2017
Bewertung:
0
#1
20.08.2017, 17:19
Hallo Zusammen,
seit kurzem wurde in unserem Haus folgender M-Bus Zähler verbaut, um die verbrauchte Wassermenge zu ermitteln..
Allmess Kommunikationsmodul BM +m
Das Kabel habe ich direkt am myGekko-Schaltschrank angeschlossen - Bereich X4 (DI01-08).
Im System selbst habe ich unter Energie/Kosten, IO Ebene unter Messtyp Impulseingang ausgewählt und den aufgeschalteten Eingang - In meinem Fall 1.1.DI 2.
Leider wechselt der Impuls nicht auf EIN, obwohl die Wasseruhr läuft.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
Gruß
Christian
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Inlinebearbeitung
Zum Editor
santos
Moderator
Beiträge: 1.549
Themen: 164
Registriert seit: Jul 2017
Bewertung:
28
#2
20.08.2017, 19:40
Hallo Christian,
das ist doch ein Mod-Bus gerät oder?
In Gekko scheinst Du das Gerät aber als Potenzial auf den DI konfiguriert zu haben.
Hast Du das Gerät im Mod-Bus eingebunden und wird es erkannt?
Gruß Francisco
Viele Grüße
Francisco Santos
Alle sagten "das geht nicht"... Dann kam einer, der dass nicht wusste und hat es einfach gemacht...
Inlinebearbeitung
Zum Editor
christian_h.
Junior Member
Beiträge: 12
Themen: 3
Registriert seit: Jul 2017
Bewertung:
0
#3
26.08.2017, 07:52
Hallo
Francisco,
bei den Zähler handelt es sich um ein Bus Zähler, jedoch wird er nicht erkannt.
Ich bekomme immer Fehlermeldungen am Gekko über Treiberkonflikte, wenn ich unter den IO Einstellungen den Messtyp auf M-Bus wähle.
VG
Christian
Inlinebearbeitung
Zum Editor
Frank85
Member
Beiträge: 231
Themen: 16
Registriert seit: Jul 2017
Bewertung:
14
#4
26.08.2017, 12:17
Das klingt so, als wenn du erst den Treiber kaufen musst. So ähnlich war es damals bei meiner EnOcean Steuerung. Erst als ich beim Support diesen gekauft habe, war die Meldung weg.
Es gibt aber eine stunden mäßige Aktivierung, damit solltest du es testen können. Ich weis aber nicht mehr, wie man die aktivieren konnte, tut mir leid.
Inlinebearbeitung
Zum Editor
santos
Moderator
Beiträge: 1.549
Themen: 164
Registriert seit: Jul 2017
Bewertung:
28
#5
26.08.2017, 17:42
Die Modbus Lizenz muss einmalig erworben werden, da hat Frank recht.
Viele Grüße
Francisco Santos
Alle sagten "das geht nicht"... Dann kam einer, der dass nicht wusste und hat es einfach gemacht...
Inlinebearbeitung
Zum Editor
christian_h.
Junior Member
Beiträge: 12
Themen: 3
Registriert seit: Jul 2017
Bewertung:
0
#6
27.08.2017, 15:01
Hallo Zusammen,
nun habe ich das Problem gelöst.
Die Lösung war die Kabel auf die Klemmen 13 und 14 zu setzen. Jetzt läuft alles wie es soll.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
Gruß
Christian
Inlinebearbeitung
Zum Editor
santos
Moderator
Beiträge: 1.549
Themen: 164
Registriert seit: Jul 2017
Bewertung:
28
#7
27.08.2017, 15:04
Glückwunsch,
kannst Du ein Schaltschema hier einstellen mit der Angabe der Geräte falls das jemand auch machen möchte?
Danke und liebe Grüße Francisco
Viele Grüße
Francisco Santos
Alle sagten "das geht nicht"... Dann kam einer, der dass nicht wusste und hat es einfach gemacht...
Inlinebearbeitung
Zum Editor
christian_h.
Junior Member
Beiträge: 12
Themen: 3
Registriert seit: Jul 2017
Bewertung:
0
#8
15.09.2017, 20:15
Hallo Zusammen,
wie gewünscht, eine kleine Anleitung zum einbinden eines M-Bus Wasserzählers.
Vorab:
Für die hier beschriebenen Durchführungen übernehme ich keinerlei Haftung!
Mein Ziel bei dieser Installation sollte es sein, den Gesamtwasserverbrauch mit zu zählen, um dann die Werte für ein annähernden Vergleich mit dem Wasserversorger zu nutzen.
Im Ersten Schritt wurde von einer Sanitärfirma eine Wasseruhr, direkt nach der installierten Wasseruhr vom Versorgungsunternehmen, installiert. Um diese Doppellösung kam ich nicht herum, da das Versorgungsunternehmen nur eine bestimmte Wasseruhr verbaut, für die ich keine Bus-Lösung gefunden habe. Zudem halten sich die Kosten im Rahmen (ca. 120€).
Benötigte Komponente:
Wasseruhr: Allmess UNIVERSAL-V +m
Bus-Zähler: Allmess Wasserzähler Systeme M-Bus-Modul +m, 3040000006
Als nächstes wird der untere Teil der Gehäusekappe von der Wasseruhr, durch das M-Bus Modul ausgetauscht. Hier gibt es verschiedene Modelle, u. a. auch eine Funk-Lösung.
In meinem Fall habe ich mich für eine Kabelversion entschieden. Hier werden einfach die beiden Leitungen an die Klemmen 13 und 14 von der myGekko - Reglerbox geklemmt.
Nun muss der Zähler noch im Gekko aktiviert und zugewiesen werden. Hierzu findet Ihr detaillierte Informationen im
Handbuch Energiezähler
, Kapitel 8.3.
Die Sekundäradresse ist die Seriennummer vom M-Bus Modul (von links beginnend). Da die geforderte Sekundäradresse in der IO-Konfiguration nur 8-stellig sein darf, entfällt die letzte Ziffer. Im Anhang findet Ihr ein Screenshot von der IO-Konfiguration.
Wenn Ihr alles richtig gemacht habt, sollte der Zähler nun funktionieren.
Gruß
Christian
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Inlinebearbeitung
Zum Editor
santos
Moderator
Beiträge: 1.549
Themen: 164
Registriert seit: Jul 2017
Bewertung:
28
#9
16.09.2017, 17:36
Hallo Christian,
vielen Dank für Mühe das Thema hier zu beschreiben.
Noch eine kurze Frage, was ist bei Deiner Nomenklatur eine Gekko Regler Box?
Viele Grüße
Francisco Santos
Alle sagten "das geht nicht"... Dann kam einer, der dass nicht wusste und hat es einfach gemacht...
Inlinebearbeitung
Zum Editor
Druckversion anzeigen
Thema abonnieren
Gehe zu:
Private Nachrichten
Benutzer Control-Panel
Wer ist online?
Suche
Forenstartseite
Allgemein
-- Ankündigungen
-- Blog
---- User suchen User
---- User stellen Ihre myGekko Ausstattung vor
---- Bauherren unter sich
---- myGekko im Alltag innerhalb der Familien
-- Webinare
-- Feedback
Informationen
-- myGEKKO erwerben
-- Installation
-- Bedienung & Konfiguration
Hardware
-- myGEKKO Slide
---- 24 Volt Spannungsversorgung
-- myGEKKO BASE & NODE
-- myGEKKO RIO
-- myGEKKO Raumbus
-- Hardware Dritter
Software
-- myGEKKO Tools
-- Programmier Tools
---- Node - RED
-- Query API
-- Sprachsteuerung mit Alexa, Google Now & co.
---- myGEKKO Smart Home (Alexa Skill)
-- Raspberry, Home Bridge & Ha-Bridge
-- Erfindungen und Eigenleistungen
myGEKKO Systeme
-- Einstellungen
-- Systeminfo
-- Wetter
-- Licht
-- Jalousie
-- Lüftung
-- Gerät/Steckdose
-- Klimaanlage
-- Uhren
-- Raumregelung
-- H/K Erzeuger
---- H/K Mischkreis
---- H/K Speicher
---- H/K Zirkulation
-- Kaminofen
-- Regelkreis
-- Schwimmbad
-- Aktionen
-- Zutritt
-- SMS/E-Mail
-- Alarmanlage
-- Alarme
-- Musik
-- Video
-- Telefonie
-- Energiemanager
-- E-Mobil
-- Energiezähler
-- Logik
-- Analyse
-- Räume/Bereiche
myGEKKO Plus Dienste
-- Übersicht aller Plus Services
---- myGEKKO Plus Home Bundle
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Live Web
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Live Viewer
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
------ Fragen zum Live Viewer
---- myGEKKO Plus SMS
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Caller
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Mail
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Weather
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus query API
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Webradio
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Live Support
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Time Sync
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
-- Hinweise
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste
Deutsch informell ("Du")
Deutsch formell ("Sie")
English (American)
Powered by:
MyBB
Linearer Modus
Baumstrukturmodus