Shelly 3EM als Energiezähler
#1
Hallo allerseits,
ich möchte hier gerne meine Lösung vorstellen, mit der ich den Stromverbrauch meiner Wärmepumpe separat über einen Shelly 3EM Drehstromzähler erfasse.

Als erstes ist natürlich eine fachgerechte Installation des Shelly erforderlich, das soll hier aber nicht Thema sein, sondern die Einbindung als Energiezähler in myGekko. Damit dies funktioniert, braucht man für das myGekko die HTTP/WebApi Anbindung, also das Paket Plus QueryAPI.

Dort fügen wir einen GET-INPUT hinzu mit folgenden Parametern:

Request On:                      <IPAdresse_des_Shelly>/status
Request Off/Parameter:  JSON@total_power

Als nächstes brauchen wir eine Logik, in die wir den ermittelten Leistungs-Wert vom Shelly "einspeisen". Diesen Wert geben wir dann wieder in einen Merker aus. In meinem Beispiel habe ich den Wert des Shelly einfach auf IN5 gelegt und Out C wird in Merker 9 geschrieben.
   

   



Dann definieren wir uns einen Energiezähler mit der Einstellung "Messumformer":

   

Der Shelly liefert die Leistung immer in Watt. Ich möchte sie allerdings in kW messen. Deshalb kann ich den Wert nicht direkt als Eingang übernehmen.
Bei einem Merker als Eingang wird der Wert allerdings nicht direkt benutzt, sondern er wird prozentual ermittelt.  Das heißt, der Wert 0 im Merker entspricht der Angabe Min und der maximale Wert 32767 des Merkers entspricht der Angabe Max. Deshalb habe ich hier bei Max den Wert 32.8 eingetragen. So ist keinerlei weitere Umrechnung in der Logik erforderlich, da meine Wärmepumpe niemals 32767 Watt an Leistung aufnimmt.
#2
Hallo burkhi,

vielen Dank für deine Anleitung. Ich hatte gestern den Shelly 3EM Pro in Betrieb genommen und habe ihn eben mit deiner Anleitung im Gekko integriert. Die von dir genannten http Befehle beziehen sich aber offenbar auf ältere Shelly Geräte. bei mir kam mit dem "Request On: <IPAdresse_des_Shelly>/status" als Antwort im Browser "not found".

Nach einer kurzen Google-Session habe ich es nun mit folgender Adresse und Parameter hinbekommen:

Request On: <IPAdresse_des_Shelly>/rpc/EM.GetStatus?id=0
Request Off/Parameter: JSON@total_act_power
#3
(30.05.2024, 20:35)Stange1987 schrieb: Hallo burkhi,

vielen Dank für deine Anleitung. Ich hatte gestern den Shelly 3EM Pro in Betrieb genommen und habe ihn eben mit deiner Anleitung im Gekko integriert. Die von dir genannten http Befehle beziehen sich aber offenbar auf ältere Shelly Geräte. bei mir kam mit dem "Request On: <IPAdresse_des_Shelly>/status" als Antwort im Browser "not found".

Nach einer kurzen Google-Session habe ich es nun mit folgender Adresse und Parameter hinbekommen:

Request On:       <IPAdresse_des_Shelly>/rpc/EM.GetStatus?id=0
Request Off/Parameter:  JSON@total_act_power

Hallo,
Danke für deine Ergänzung.
ich habe bei mir die 3EM (ohne Pro) verbaut, da gelten noch die alten Requests
Das Shelly da inzwischen für die neuen Modelle die Requests API geändert hat, erfuhr ich dann auch, als ich meinen Shelly 4Pro auf die neueste Version upgedatet hatte, da gingen die ganzen "alten" Requests auch nicht mehr.


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
  Ergebnis einer Logik im Energiezähler darstellen fisch 3 2.410 21.01.2024, 12:36
Letzter Beitrag: burkhi
  M-Bus Energiezähler Parameter falsch? Sickone4 5 3.563 31.03.2023, 16:10
Letzter Beitrag: Sickone4

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste