COP-Berechnung mit M-Bus Energiezähler
#6
Na klar.
Als erstes musst Du eine Logik erstellen welche den Stromzähler Wärmepume durch die erzeugte Wärmemenge teilt. (Bei mir musste ich bei Strom noch durch 1000 teilen um die Einheiten anzugleichen, eins war in kW das andere in Watt)

Dann die Logik einfach unter
- Analyse
- hinter Logic steht "leer" / hier draufdrücken und im Fenster die Logik raussuchen. (Die negativen Ausschläge sind die Abtauvorgänge.)

Das war es eigentlich schon.
Schön wäre es wenn man nicht nur die aktuellen Messwerte sondern auch Z.B. die Jahres/ Monatswerte in der Logik teilen könnte um den Durschnittswert zu erfassen und nicht nur eine Momentaufnahme. Den ersten Versuchen nach finde ich nicht wie ich z.B. an den Monatswert komme und nichts destotrotz wäre das dann in einer Analyse nicht sehr schön aufgearbeitet. Super wäre das wie ein Energiezähler mit Tages/ Monats und Jahreswert als Tabelle.

Ich probier mal noch rum ;-)