#2
Hatte ich bei einem Ventil auch. Zuerst aber eine Frage, wo sind die Raumtemperatursensoren untergebracht.
Du gehst mit einem Fön hin und erwärmst die nacheinander. Dabei überprüfst Du ob in der richtigen Zuordnung die Temperaturen ankommen. Jetzt hast Du den Sensorkreis geprüft und das ist für den weiteren Weg eine Voraussetzung. Beim Aktorkreis, also den Ventilen ist etwas mehr Geduld angesagt und es gib mehrere Möglichkeiten. Entweder Du forderst im jeweiligen Raum viel mehr Temperatur an und beobachtest welches Ventil sich bewegt, oder Du misst die Spannung an dem jeweiligen Ventil. Das durchklingeln der Drahtstrecken ist am Aufwändisten da Du da jeweils einen Draht an beiden Seiten abklemmen solltest. Kommst Du mit der Anleitung klar?
Viele Grüße

Francisco Santos

Alle sagten "das geht nicht"... Dann kam einer, der dass nicht wusste und hat es einfach gemacht...


Nachrichten in diesem Thema
Thermostate falsch zugeordnet?!? - von mYwaY - 30.12.2021, 22:46
RE: Thermostate falsch zugeordnet?!? - von santos - 31.12.2021, 10:01