Anschluss MyGekko 4 Kanal DMX Dimmer USB RS485
#1
Hallo Zusammen,

ich habe eine Frage zum Anschluss des DMX 4 Kanal Dimmer von MyGekko.

Ich habe den USB rs485 Adapter am MyGekko Node hängen. 

Wie schliesse ich den RS485 am DMX Dimmer genau an?


.png   Bildschirmfoto 2021-01-19 um 18.00.21.png (Größe: 27,32 KB / Downloads: 590)

orange auf D+
gelb auf D-
und schwarz auf Com?


Und wenn ich einen 2. DMX Dimmer anschließen möchte, gehe ich mit den gleichen Farben vom DMX out des 1. Dimmer zum DMX in des 2. Dimmers?

Vielen Dank für eure Hilfe!

Viele Grüße,
Chris
#2
(19.01.2021, 19:09)ChriZ_86 schrieb: orange auf D+
gelb auf D-
und schwarz auf Com?

korrekt

Und wenn ich einen 2. DMX Dimmer anschließen möchte, gehe ich mit den gleichen Farben vom DMX out des 1. Dimmer zum DMX in des 2. Dimmers?

korrekt

 
Hier nochmal die Beschreibung vom USB-RS485 Konverter:


.jpg   USBRS485.JPG (Größe: 10,9 KB / Downloads: 66)



Exclamation Wichtig:

Der GND(Schwarze Ader) vom USBRS485 sollte mir der Erde verbunden werden, ebenfalls überprüfen ob Widerstände(Standardmäßig 120Ohm) gesetzt werden müssen.
beste Grüße
Rupert Jud
#3
super, danke dir für deine schnelle Antwort @rjud!

Die restliche Konfiguration am DMX Dimmer muss ich nicht verändern, richtig? Sollte dann direkt im Gekko erkannt werden?
#4
Die Adresse sollte über die DIP Switches eingestellt werden und nicht über RDM, detallierte Infos zu den Unterschieden findest Du hier

Wie die Adressierung an den Dimmern funktioniert findest Du in den jeweiligen technischen Handbücher. 
Diese wurden erst kürzlich aktualisiert, siehe Anhang:

230V Dimmer
Kapitel 4.4 Konfiguration der DMX Adresse (Seite 13) 

.pdf   DE_Technisches_Handbuch_DMX Dimmer RDI23 230V DC.pdf (Größe: 1,41 MB / Downloads: 24)

24V Dimmer 
4.4 Einstellungen (Seite 13) 

.pdf   DE_Technisches_Handbuch_DMX Dimmer RDI24.pdf (Größe: 1,59 MB / Downloads: 11)
beste Grüße
Rupert Jud


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
  FUD61NPN-230 als Dimmer Einsatz Frank85 23 38.118 10.08.2018, 07:54
Letzter Beitrag: Frank85
  Anschluss / Steuerung Raumthermostate RIO37 H.G. 0 3.053 02.08.2018, 13:18
Letzter Beitrag: H.G.

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste