#12
Das Problem habe ich auch.
Habe testweise 8 Rollläden über http angebunden, auch mit Shelly und den zugehörigen up down
Befehlen. Starte ich zum Beispiel eine Sequenz das alle Rollläden auf einmal aufgehen sollen z.b. Die Gruppe Obergeschoss startet die reinste Katastrophe. Durch die Laufzeit der http Befehle stimmen die 
Angezeigten Positionen im Gekko für die Rollläden überhaupt nicht mehr, da beim Start der Sequenz
Der Gekko schon anfängt den Rolladen zu schließen, der Befehl aber nicht abgesetzt wird in der Zeit.
Dadurch laufen nicht alle Rollläden auf die endposition da der Gekko denkt sind schon auf.

Ich habe mir so beholfen das in Node red eine Zeitschleife eingebaut ist die mit 3 sekunden Verzögerung die Rollläden startet. Mit einer Logik im Gekko ginge es auch, aber da in jeder Logik nur drei Ausgänge sind ist das nicht optimal. 

Zudem der Gekko sich extrem verlangsamt, als wenn die Hardware nicht dafür gedacht währe. 