#3
War bei uns auch so. Ich musste alle Ventile neu anschliessen. Der Elektriker hat alle einfach irgendwie angeschlossen. Ich habe dann erstmal prüfen müssen, welches Ventil, welchen Heizkreis darstellt. Entsprechend habe ich alles neu verdrahtet. Ich kenne keinen Neubau, wo das von Anfang an stimmt.
Im Gäste WC haben wir zum Beispiel gar kein Heizkreis, aber der Elektroinstallateur hat ein Thermostat installiert. Das passiert, wenn der Heizungsinstallateur und der Elektriker nicht miteinander reden. Habe nachträglich das Thermostat abgebaut und in der Küche installiert (Bus system sei dank), wo wir keines hatten.
Du kannst ausserdem mal messen, ob eine Spannung von 24 Volt am Ventil anliegt, sobald du den Heizkreis einschaltest. Sollte das der Fall sein, das Ventil öffnet aber trotzdem nicht, kann auch das Ventil defekt sein oder es ist der falsche Ventil Typ (z.B. 230V Ventil)

Gruss, Steve


Nachrichten in diesem Thema
Ventil öffnet nicht - von sitacomp - 02.02.2019, 19:53
RE: Ventil öffnet nicht - von Boris - 02.02.2019, 22:00
RE: Ventil öffnet nicht - von OsramBulb - 03.02.2019, 13:34
RE: Ventil öffnet nicht - von sitacomp - 03.02.2019, 13:53
RE: Ventil öffnet nicht - von santos - 03.02.2019, 19:13
RE: Ventil öffnet nicht - von Benny - 03.02.2019, 19:43
RE: Ventil öffnet nicht - von OsramBulb - 03.02.2019, 21:02

Gehe zu: