Einbindung Wechselrichter Solaredge
#2
Hallo,

vermutlich ist beim Wechselrichter Modbus TCP/IP deaktiviert. Das muss im erweiterten Menü aktiviert werden.
Um das zu aktivieren muss zuerst der Rote Schalter an der Unterseite des WR auf 0 gestellt werden. Dann warten bis die DC Spannung unter 50V geht. Dann die Abdeckung vom Wechselrichter abnehmen. Ober dem Display sind 4 Tasten. Ca. 5 Sekunden die Enter Taste drücken. Es wird ein Passwort verlangt. Hier 12312312 eingeben. Dann im Menü unter Kommunikation -> LAN -> Modbus TCP aktivieren. Bei der Gelegenheit auch DHCP deaktivieren und manuel eine IP Adresse vergeben.
Dann beim Gekko im Energiemanager beim PV-Zähler Sunspec und als Typ Modbus TCP auswählen. IP Adresse und Port eingeben und dann sollte der Wechselrichter nach ca. 10-15 Sekunden verbunden sein.

Grüße
Daniel