Startseite
Portal
Mitglieder
FAQ
Hilfe
Ungelesene Beiträge
Heutige Beiträge
Forum Suche
Anmelden
Registrieren
Anmelden:
Willkommen im myGEKKO Forum!
Sind Sie noch kein Mitglied?
Registrieren Sie sich jetzt!
Password speichern
Password vergessen?
Anmelden
Registrieren
Anmelden:
Willkommen im myGEKKO Forum!
Sind Sie noch kein Mitglied?
Registrieren Sie sich jetzt!
Password speichern
Password vergessen?
MENÜ
Startseite
Portal
Mitglieder
Heutige Beiträge
Kalender
Hilfe
myGEKKO - Das Forum
>
myGEKKO Systeme
>
Jalousie
>
Markisen Ansteuerung über DO
myGEKKO - Das Forum
>
myGEKKO Systeme
>
Jalousie
>
Markisen Ansteuerung über DO
Themabewertung:
0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
1
2
3
4
5
Ansichts-Optionen
Markisen Ansteuerung über DO
H.G.
Member
Beiträge: 62
Themen: 19
Registriert seit: Jul 2018
Bewertung:
1
#1
03.05.2022, 13:36
Hallo ,
ich habe beim Bau des Hauses eine Vorbereitung zur Markise installieren lassen (mygekko I/O Konfig + 2 DO mit Phoenix-Relais + Kabel auf Terrasse) . Nun soll dieses Projekt in Angriff genommen werden. Es sind zwei DO auf Relais geschaltet die dann wiederum die Markisenleitung ansteuern . Ein DO für Ab und der Zweite DO für Auf . Aktuell bin ich an Angeboten einholen zur Lieferung und Montage der Markise und hier stellt sich die Frage zum Motor . Ich bin der Meinung ich brauche kein Somfy Motor mit Funk etc. sondern doch nur einfach ein Motor mit 4 Kabel Anschluß (N+PE+Grau(Auf)+Schwarz(AB)) . Im Forum lese ich gerade was mit 3 Kanälen rauf/ab/stopp. Kann ich die MarkisenAnsteuerung mit 2 DO (Relais) mit myGekko so realisieren , ähnlich wie eine NotRollo Anbindung , Oder liege ich da falsch ??
Gruß
Hubert
Inlinebearbeitung
Zum Editor
santos
Moderator
Beiträge: 1.551
Themen: 164
Registriert seit: Jul 2017
Bewertung:
28
#2
04.05.2022, 19:08
Hallo Hubert, aber ja klar geht das. Meine Markise läuft genau so ohne ein Problem.
2 DO über RIO 16 und schon ist alles perfekt eingebunden.
Bei Details gerne fragen dann bekommst Du Screenshots
Viele Grüße
Francisco Santos
Alle sagten "das geht nicht"... Dann kam einer, der dass nicht wusste und hat es einfach gemacht...
Inlinebearbeitung
Zum Editor
H.G.
Member
Beiträge: 62
Themen: 19
Registriert seit: Jul 2018
Bewertung:
1
#3
05.05.2022, 12:39
Hallo Santos,
das hört sich doch gut an . Merci für die Info und tatsächlich würde ich gerne Screenshots von Deiner Lösung sehen wollen.
Schon mal vorab vielen Dank für die Hilfe.
Gruß
Hubert
Inlinebearbeitung
Zum Editor
santos
Moderator
Beiträge: 1.551
Themen: 164
Registriert seit: Jul 2017
Bewertung:
28
#4
06.05.2022, 07:46
Die Markise ist bei mir wie ein Rollladen betrachtet. Hast Du Rollläden drin?
Viele Grüße
Francisco Santos
Alle sagten "das geht nicht"... Dann kam einer, der dass nicht wusste und hat es einfach gemacht...
Inlinebearbeitung
Zum Editor
H.G.
Member
Beiträge: 62
Themen: 19
Registriert seit: Jul 2018
Bewertung:
1
#5
06.05.2022, 08:40
ja habe ich . Die werden über SMI-Gateway angesteuert und 2 NotRollo (mit Kurbel) nicht über SMI sondern diese werden über RAC Aktor (KNX) angesteuert.
Inlinebearbeitung
Zum Editor
H.G.
Member
Beiträge: 62
Themen: 19
Registriert seit: Jul 2018
Bewertung:
1
#6
07.05.2022, 08:14
--- Korrektur . ein NotRollo ist per Aktor I/O Ansteuerung : (KNX ab/auf/stop) und ein NotRollo im HWR ist an zwei DO 1.1.DO13 / DO 1.1.DO12 - Ansteuerung : normal . vermutlich soll die Markise analog zu dem angesteuert werden.
Inlinebearbeitung
Zum Editor
santos
Moderator
Beiträge: 1.551
Themen: 164
Registriert seit: Jul 2017
Bewertung:
28
#7
08.05.2022, 13:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2022, 13:59 von
santos
.)
Ja, genau analog zu dem Rollladen. Vergiss nicht Fahrzeit der Markise anzugeben damit Du im Gekko den Stand der Markise auch optisch siehst.
Hier noch die Screenshots
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Viele Grüße
Francisco Santos
Alle sagten "das geht nicht"... Dann kam einer, der dass nicht wusste und hat es einfach gemacht...
Inlinebearbeitung
Zum Editor
H.G.
Member
Beiträge: 62
Themen: 19
Registriert seit: Jul 2018
Bewertung:
1
#8
09.05.2022, 12:45
Hallo Francisco ,
vielen Dank für die Info und praktischen Tipps damit kann ich wirklich was anfangen. Eine Frage noch zu I/O . bei Eingänge Kontakt Merker M.15 (Kontakt Regen???) . Das Verhalten bei Regen ist doch bei "Parameter" geregelt. Und Ausgänge/Ansteuerung Merker M.76 / 77 . Diese Merker werden gesetzt sofern die Markise Oben bzw. unten ist, verwendest Du die beiden M.76 / M.77 bei anderen Logiken ? bzw. was machst mit denen ? .
Gruß Hubert
Inlinebearbeitung
Zum Editor
Möglicherweise verwandte Themen...
Thema
Verfasser
Antworten
Ansichten
Letzter Beitrag
Ansteuerung Roto Dachfenster
burkhi
0
343
27.07.2024, 10:41
Letzter Beitrag
:
burkhi
Druckversion anzeigen
Thema abonnieren
Gehe zu:
Private Nachrichten
Benutzer Control-Panel
Wer ist online?
Suche
Forenstartseite
Allgemein
-- Ankündigungen
-- Blog
---- User suchen User
---- User stellen Ihre myGekko Ausstattung vor
---- Bauherren unter sich
---- myGekko im Alltag innerhalb der Familien
-- Webinare
-- Feedback
Informationen
-- myGEKKO erwerben
-- Installation
-- Bedienung & Konfiguration
Hardware
-- myGEKKO Slide
---- 24 Volt Spannungsversorgung
-- myGEKKO BASE & NODE
-- myGEKKO RIO
-- myGEKKO Raumbus
-- Hardware Dritter
Software
-- myGEKKO Tools
-- Programmier Tools
---- Node - RED
-- Query API
-- Sprachsteuerung mit Alexa, Google Now & co.
---- myGEKKO Smart Home (Alexa Skill)
-- Raspberry, Home Bridge & Ha-Bridge
-- Erfindungen und Eigenleistungen
myGEKKO Systeme
-- Einstellungen
-- Systeminfo
-- Wetter
-- Licht
-- Jalousie
-- Lüftung
-- Gerät/Steckdose
-- Klimaanlage
-- Uhren
-- Raumregelung
-- H/K Erzeuger
---- H/K Mischkreis
---- H/K Speicher
---- H/K Zirkulation
-- Kaminofen
-- Regelkreis
-- Schwimmbad
-- Aktionen
-- Zutritt
-- SMS/E-Mail
-- Alarmanlage
-- Alarme
-- Musik
-- Video
-- Telefonie
-- Energiemanager
-- E-Mobil
-- Energiezähler
-- Logik
-- Analyse
-- Räume/Bereiche
myGEKKO Plus Dienste
-- Übersicht aller Plus Services
---- myGEKKO Plus Home Bundle
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Live Web
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Live Viewer
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
------ Fragen zum Live Viewer
---- myGEKKO Plus SMS
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Caller
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Mail
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Weather
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus query API
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Webradio
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Live Support
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Time Sync
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
-- Hinweise
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
4 Gast/Gäste
Deutsch informell ("Du")
Deutsch formell ("Sie")
English (American)
Powered by:
MyBB
Linearer Modus
Baumstrukturmodus