Hardware
>
myGEKKO Slide
>
24 Volt Spannungsversorgung
>
Redundante Spannungsversorgung für den Fall von Netzteilausfall
myGEKKO - Das Forum
>
Hardware
>
myGEKKO Slide
>
24 Volt Spannungsversorgung
>
Redundante Spannungsversorgung für den Fall von Netzteilausfall
Themabewertung:
1 Bewertung(en) - 5 im Durchschnitt
1
2
3
4
5
Ansichts-Optionen
Redundante Spannungsversorgung für den Fall von Netzteilausfall
santos
Moderator
Beiträge: 1.551
Themen: 164
Registriert seit: Jul 2017
Bewertung:
28
#1
26.07.2017, 19:36
Hallo zusammen,
nur für den Fall das sich hier niemand Gedanken darüber gemacht hat was eigentlich passiert wenn passend am Heiligen Abend das 24 Netzteile Eurer Gekkoinstallation abraucht.
Sollte das passieren wünsche ich schon mal ein schönes Weihnachtsfest :-)
Aus diesem Grund habe ich mir eine Schaltung umgesetzt die mir an der Stelle die nötige Sicherheit gibt und ich in Ruhe bei Licht meine Geschenke auspacken kann.
In Anhang findet Ihr die Schaltung.
Das Prinzip ist einfach.
Ich habe ein zweites Netzteil beschafft und ein Relais und eine Diode das reicht aus. Netzteil je nach Qualität ca. 50 €, Relais ca. 20 € und Diode 1 €.
Das erste Netzteil schaltet das Relais das wiederum den Gekko vesorgt.
Wenn das erste Netzteil ausfällt fällt auch das Relais ab und verorgt somit das zweite Netzteil mit Spannung.
Die Dioden dienen dazu das im Falle eines Kurzschlusses auf dem ersten Netzteil (Sekundärstufe kaputt bei vollem Kurzschluß) der Kurzschluß das zweite intakte Netzteil nicht kurzschließt. Die Schaltung ist so dargestellt das das Ersatznetzteil nicht mit 230 V bestromt ist wenn es nicht benötigt wird. Anderenfalls würde es ja mit altern obwohl es nichts versorgt.
Ich habe es getestet in dem ich mal das erste Netzteil vom Netz genommen hat. Der Gekko hat nichts von der Umschaltmimik mitbekommen. Ich habe ein Relais genommen mit einer Diode die leuchtet wenn es angezogen ist. So kann ich sehen ob das zweite Netzteil aktiv ist oder nicht. Mann kann natürlich auch ein Doppelkontaktrelais nehmen und mit dem zweiten Kontakt einen digitalen Eingang versorgen so das der Gekko das meldet.
Also wie Ihr seht ein schönes ruhige Fest ist gar nicht so schwer abzusichern.
Bei den Netzteilen die ja nicht von Gekko kommen weiß man nie wann diese mal die Löffel abgeben und es muß jedem klar sein ohen die 24 Volt geht im Haus nichts mehr auch wenn die 230 Volt versorgt werden. Man hängt als quasi am seidenen 24V Faden.
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Viele Grüße
Francisco Santos
Alle sagten "das geht nicht"... Dann kam einer, der dass nicht wusste und hat es einfach gemacht...
Inlinebearbeitung
Zum Editor
AndreasH
Member
Beiträge: 72
Themen: 1
Registriert seit: Jul 2017
Bewertung:
2
#2
26.07.2017, 21:18
Hallo Francisco,
das ist eine verdamt klevere Idee. Wo hast das Netzteil denn gekauft? Über den Gekko Vertrieb?
Liste doch bitte einfach mal die Bauteile ( z.B. was für ein Relais... ) auf das Jeder ohne groß suchen zu müssen sich das auch anschaffen kann.
LG AndreasH
Inlinebearbeitung
Zum Editor
santos
Moderator
Beiträge: 1.551
Themen: 164
Registriert seit: Jul 2017
Bewertung:
28
#3
26.07.2017, 21:42
Hallo Andreas,
gerne
Hier die 2 Netzteile
https://www.amazon.de/gp/product/B0028YQ...UTF8&psc=1
Hier das Relais
https://www.amazon.de/gp/product/B01185U...UTF8&psc=1
Die Dioden sind Standarddioden die 4 Amper verkraften.
Gibst bei Conrad oder ähnlichen Läden.
Viele Grüße
Francisco Santos
Alle sagten "das geht nicht"... Dann kam einer, der dass nicht wusste und hat es einfach gemacht...
Inlinebearbeitung
Zum Editor
AndreasH
Member
Beiträge: 72
Themen: 1
Registriert seit: Jul 2017
Bewertung:
2
#4
27.07.2017, 01:30
Danke Francisco,
habe mir das hier bestellt ist das Original verbaute und wenn ich mich nicht irre sogar etwas günstiger
Wago Netzteil
mit diesem Gutscheincode sogar 6,20€ günstiger
Gutscheincode
b31d09aa840767a3523dc27abb81a723
LG AndreasH
Inlinebearbeitung
Zum Editor
SteffenB
Junior Member
Beiträge: 20
Themen: 5
Registriert seit: Jul 2017
Bewertung:
3
#5
31.07.2017, 12:06
Hallo,
Sehr clevere Idee, werde ich so dann auch übernehmen, jedoch mit der kleinen Änderung das die LED leuchtet wenn das Ersatznetzteil die Versorgung übernommen hat. Quasi als "Warnleuchte" dass das Hauptnetzteil nicht mehr seine Arbeit verrichtet.
Vielen Dank für da Teilen der Ideen!!
Inlinebearbeitung
Zum Editor
santos
Moderator
Beiträge: 1.551
Themen: 164
Registriert seit: Jul 2017
Bewertung:
28
#6
23.08.2018, 16:07
Als Ergänzung zu oben, habe ich noch den 24V Ausgang des Netzteil 1 an einen DI eines RIO 16 gehängt. Damit wird bei Ausfall von Netzteil 1 Alarm im Gekko ausgelöst.
Viele Grüße
Francisco Santos
Alle sagten "das geht nicht"... Dann kam einer, der dass nicht wusste und hat es einfach gemacht...
Inlinebearbeitung
Zum Editor
Druckversion anzeigen
Thema abonnieren
Gehe zu:
Private Nachrichten
Benutzer Control-Panel
Wer ist online?
Suche
Forenstartseite
Allgemein
-- Ankündigungen
-- Blog
---- User suchen User
---- User stellen Ihre myGekko Ausstattung vor
---- Bauherren unter sich
---- myGekko im Alltag innerhalb der Familien
-- Webinare
-- Feedback
Informationen
-- myGEKKO erwerben
-- Installation
-- Bedienung & Konfiguration
Hardware
-- myGEKKO Slide
---- 24 Volt Spannungsversorgung
-- myGEKKO BASE & NODE
-- myGEKKO RIO
-- myGEKKO Raumbus
-- Hardware Dritter
Software
-- myGEKKO Tools
-- Programmier Tools
---- Node - RED
-- Query API
-- Sprachsteuerung mit Alexa, Google Now & co.
---- myGEKKO Smart Home (Alexa Skill)
-- Raspberry, Home Bridge & Ha-Bridge
-- Erfindungen und Eigenleistungen
myGEKKO Systeme
-- Einstellungen
-- Systeminfo
-- Wetter
-- Licht
-- Jalousie
-- Lüftung
-- Gerät/Steckdose
-- Klimaanlage
-- Uhren
-- Raumregelung
-- H/K Erzeuger
---- H/K Mischkreis
---- H/K Speicher
---- H/K Zirkulation
-- Kaminofen
-- Regelkreis
-- Schwimmbad
-- Aktionen
-- Zutritt
-- SMS/E-Mail
-- Alarmanlage
-- Alarme
-- Musik
-- Video
-- Telefonie
-- Energiemanager
-- E-Mobil
-- Energiezähler
-- Logik
-- Analyse
-- Räume/Bereiche
myGEKKO Plus Dienste
-- Übersicht aller Plus Services
---- myGEKKO Plus Home Bundle
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Live Web
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Live Viewer
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
------ Fragen zum Live Viewer
---- myGEKKO Plus SMS
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Caller
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Mail
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Weather
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus query API
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Webradio
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Live Support
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Time Sync
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
-- Hinweise
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
3 Gast/Gäste
Deutsch informell ("Du")
Deutsch formell ("Sie")
English (American)
Powered by:
MyBB
Linearer Modus
Baumstrukturmodus