Thermostate falsch zugeordnet?!?
#4
(31.12.2021, 10:01)santos schrieb: Hatte ich bei einem Ventil auch. Zuerst aber eine Frage, wo sind die Raumtemperatursensoren untergebracht.
Du gehst mit einem Fön hin und erwärmst die nacheinander. Dabei überprüfst Du ob in der richtigen Zuordnung die Temperaturen ankommen. Jetzt hast Du den Sensorkreis geprüft und das ist für den weiteren Weg eine Voraussetzung. Beim Aktorkreis, also den Ventilen ist etwas mehr Geduld angesagt und es gib mehrere Möglichkeiten. Entweder Du forderst im jeweiligen Raum viel mehr Temperatur an und beobachtest welches Ventil sich bewegt, oder Du misst die Spannung an dem jeweiligen Ventil. Das durchklingeln der Drahtstrecken ist am Aufwändisten da Du da jeweils einen Draht an beiden Seiten abklemmen solltest. Kommst Du mit der Anleitung klar?

Hallo,

erst einmal danke für die Antwort und sorry für die späte Reaktion, aber ich lag die letzten Tage flach und konnte nichts machen.

Ich habe nun alle Temperatursensoren, welche im jeweiligen Raum ein Stück über den Lichtschaltern hängen, mit einem Fön durchgetestet und die Zuordnung ist hier bei allen korrekt.

Nun habe ich mich an die Ventile gemacht, jeden Raum einzeln auf 30°C gestellt und keines der Ventile hat reagiert - selbiges bei 5°C.

Hat mich schon sehr verwundert, da die Ventile bei meinem letzten Test noch reagiert haben - ich wollte nun hier auch nochmals die richtige Zuordnung überprüfen, aber wie gesagt, es hat sich leider gar nichts getan.

Nächste Woche kommt mein Elektriker nochmal vorbei und misst die Ventile durch, vielleicht ergibt das dann ja einen Sinn.

(01.01.2022, 14:18)Strabbit schrieb: Alternativ könnte auch dein Problem sein das dein Output verkehrt herum läuft, s.h. wenn es zu sein Sollte ist es auf und umgekehrt.

Gehe mal in den betreffenden Raum unter IO-Konfiguration und überprüfe folgendes:




Zum Testen kannst du den eingerahmten Wert ja mal ändern.

Hey,

auch dir noch vielen Dank für die Antwort und sorry für die späte Reaktion.

Kann das gem. angehängtem Bild evtl ein Indikatior für das von dir genannte Problem sein?


Gemäß Gekko ist im Kinderzimmer 2 derzeit 20°C SOLL, 19,2°C IST und das Heizventil voll geöffnet (4/4 Balken).
Wenn ich mir nun die Skala auf dem Ventil anschaue, müsste die Feder doch komplett unten sein, damit voller Durchfluss besteht, oder?

Ich ging eigentlich davon aus, dass sich das Ventil öffnet, sobald sich die Feder hebt, aber das widerspricht ja der Skala.

Links im Bild seht ihr auch noch 1/2 Ventile vom Badezimmer (ich weiß auch nicht, warum dort 2x mit Bad beschriftet sind). Jedenfalls Bad ist 23°C Soll eingestellt, IST jedoch durchgehend über 26°C, zurzeit sogar über 27°C. Beide Ventile vom Bad stehen auf ~1.5L/min, gemäß Gekko ist der Zustand jedoch 0/4 Balken.

Noch eine kurze Anmerkung, Kind 1 bspw. war die ganze Zeit ausgeschaltet, für einige Tage war in dem Raum eine angenehme Temperatur, doch plötzlich war es wieder bollerwarm im Raum, obwohl der Heizkreis im Gekko nicht aktiviert worden war.


Angehängte Dateien Thumbnail(s)
   


Nachrichten in diesem Thema
Thermostate falsch zugeordnet?!? - von mYwaY - 30.12.2021, 22:46
RE: Thermostate falsch zugeordnet?!? - von mYwaY - 07.01.2022, 15:02