Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Stellmotor defekt?!
#4
Die "offen" Anzeige ist irrelevant, wenn der Befehl invertiert rausgeht. Schau in der I/O Konfig von dem Raum und dann unter Ansteuerung, ob hier "normal" oder "invertiert" steht. Wie Strabbit sagt, bei "invertiert" würde Gekko "offen" anzeigen, gibt aber den Befehl zum schließen.


Nachrichten in diesem Thema
Stellmotor defekt?! - von matteofredoni - 17.03.2021, 18:20
RE: Stellmotor defekt?! - von Strabbit - 18.03.2021, 08:30
RE: Stellmotor defekt?! - von matteofredoni - 18.03.2021, 08:53
RE: Stellmotor defekt?! - von sanya - 18.03.2021, 10:07
RE: Stellmotor defekt?! - von matteofredoni - 18.03.2021, 13:26
RE: Stellmotor defekt?! - von Strabbit - 19.03.2021, 08:46
RE: Stellmotor defekt?! - von matteofredoni - 19.03.2021, 08:57
RE: Stellmotor defekt?! - von Henryk - 19.03.2021, 17:52
RE: Stellmotor defekt?! - von matteofredoni - 19.03.2021, 18:30
RE: Stellmotor defekt?! - von oli_p1974 - 19.03.2021, 19:06
RE: Stellmotor defekt?! - von sanya - 19.03.2021, 20:22
RE: Stellmotor defekt?! - von matteofredoni - 20.03.2021, 17:54
RE: Stellmotor defekt?! - von Strabbit - 21.03.2021, 03:14

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste