Modbus Temperatur über 4 Byte floar
#5
Hallo Marcel,

beim Ausgang selbst, stimmt es, dass der 0-10V Ausgang umgerechnet wird in 0...32767. Hier hilft Dir eine einfache Logik weiter:

1. Merker setzen als 0-10V AO.
2. Logik erstellen, erstern Eingang als AI definieren
3. rechts bei "MAX" anstatt 0 die richtige Umrechnung auswählen. Du möchtest es (0...32767) ja wieder auf 0-100 umrechnen, d.h. als MAX wieder 100 eingeben.
4. als Ausgang das Modbus Register auswählen, hier lässt Du das MAX auf 0, da Du den Wert 1:1 weiterschreiben möchtest.


Das selbe Spiel kannst Du beim Einlesen verwenden. Erstelle eine Logik, wo Du das Register einliest. In der Logik dann kannst Du ja dividieren/multiplizieren wie Du möchtest. Als Ausgang nimmst Du einen Merker. Der Merker wird dann der effektive AI in Deinem Baustein.


Schöne Grüße
Stefan Holzer