#10
Das Gatter B ist bereits als UND-Verknüpfung an die Auslösung gehängt. Die zuvor geschaltene UND Verknüpfung besteht aus der Auslösung durch den BW-Meldung und der KEIN-SPERRZUSTAND. Letzteres wird nach Auslösung für 55 min, mit einer Verzögerung von 1Sek gesetzt. 

Ich habe eine Baustein hinzugefügt. Versuche es mal damit. Bei mir mit dem Sollwerten funktioniert es

   
An oder Aus … Geht oder geht nicht … Strom fließt oder nicht ... 1 oder 0 ....  [Bild: dodgy.png]