Hey Strabbit,

um das problem mit der "dennoch" aktivierung zu umgehen müsste man Gate B als & an den BwM hängen. Das funktioniert aber mit den voreingestellten logikgattern nicht.
wenn mand as unbedingt will müsste man die logik einfacher machen, sofern das geht, oder ein weitere logik schreiben, die hier mit hilft und dann außen anschließen.

ich habe eine ähnliche problematik mit meinen dachfenstern. hier wird auch ein tof gestartet was man nicht resetten kann.

zum thema: würde mein updatewunsch am TOF einen R eingang zu haben könnte man Eingang 6 der Logik nehmen und an das TOF anschließen.
der wert wäre dann das GATE B und so würde das TOF dauerhaft in der zeitspanne inaktiv bleiben!
das ist aber jetzt nur mal ein gedanke, warum ich das so wichtig finde ein getriggertes zeitglied zu resetten.