#7
(05.01.2021, 16:47)Sickone4 schrieb: TONF => gleichzeitige ein und ausschaltverzögerung

zB
TONF Par: 10s => erst 10s warten, dann bei abfallendem Signal 10s ausschaltverzögerung

ein wichtiger logikbaustein der mir hier fehlt ist leider das resetten eines TOF.

wenn der einmal läuft läuft er. vll können die jungs von mygekko ja das beinchen, welches unten dran ist als reset einprogrammieren.

sofern hier überhaupt jemand mit liest
klar :-) ich hatte die Antwort auch auf den Lippen... bzw. in den Fingern...

Gut gelöst.....

ich habe einfach einen Temp Fühler an der Zirku-Leitung und nutze die Parameter des Gekko...
Systemintegration mit myGEKKO.....  Idea
DALI Gateway über BACnet, Raumbediengeräte über Modbus, KNX, HTTP API