#5
(03.01.2021, 16:12)ChriZ_86 schrieb: Ich habe einen weiteren DO für GAT E, welchen ich auf Position 1 als DI verwende, damit es dem entspricht, was du in der Logik zeigst.



Hallo 

das brauchst du nicht. Du kannst als Eingangsbaustein direkt auf GAT E verlinken. Entferne mal den Input in der IO Konfiguration. Eventuell löst sich dadurch schon das Problem.
   


Zitat:Für mein Verständis: Was bedeutet TOF und TON?

TON = Einsachltverzögerung, d.h. Eingehendes Signal wird nach x Zeit durchgelassen
TOF = Ausschaltverzögerung d.h. Das Signal wird um x Zeit weiterhin ausgegeben wenn das eingehende wegfällt
TMAX = Das eingehende Signal wird maximal x Zeit ausgegeben.
TONF = KEINE AHNUNG Big Grin
An oder Aus … Geht oder geht nicht … Strom fließt oder nicht ... 1 oder 0 ....  [Bild: dodgy.png]


Nachrichten in diesem Thema
RE: Sperrzeit nach Aktivierung Steckdose - von Strabbit - 05.01.2021, 15:33

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
  Steckdose bei Dämmerung einschalten mmchenmstr1@web.de 3 7.838 24.12.2018, 00:01