Themabewertung:
  • 1 Bewertung(en) - 3 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Einbindung Wechselrichter Solaredge
#2
Hallo,

vermutlich ist beim Wechselrichter Modbus TCP/IP deaktiviert. Das muss im erweiterten Menü aktiviert werden.
Um das zu aktivieren muss zuerst der Rote Schalter an der Unterseite des WR auf 0 gestellt werden. Dann warten bis die DC Spannung unter 50V geht. Dann die Abdeckung vom Wechselrichter abnehmen. Ober dem Display sind 4 Tasten. Ca. 5 Sekunden die Enter Taste drücken. Es wird ein Passwort verlangt. Hier 12312312 eingeben. Dann im Menü unter Kommunikation -> LAN -> Modbus TCP aktivieren. Bei der Gelegenheit auch DHCP deaktivieren und manuel eine IP Adresse vergeben.
Dann beim Gekko im Energiemanager beim PV-Zähler Sunspec und als Typ Modbus TCP auswählen. IP Adresse und Port eingeben und dann sollte der Wechselrichter nach ca. 10-15 Sekunden verbunden sein.

Grüße
Daniel


Nachrichten in diesem Thema
RE: Einbindung Wechselrichter Solaredge - von danielsan - 17.04.2018, 21:31

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
  Einbindung von EnOcean Stromzähler NodOn MSP-2-1-11 Rocks 0 549 28.05.2024, 01:03
Letzter Beitrag: Rocks
  Einbindung Batteriespeicher Alpha ESS Smile 5 Patrick87 10 13.078 26.03.2023, 20:00
Letzter Beitrag: santos

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
2 Gast/Gäste