Vorlauftemperatur laut Außentemperatur
#4
Hey Daniel

Wo hast du denn deinen Ausentemp Fühler ?

Der Sollte im Schatten angebracht sein (dadurch ergibt sich ein IST Temp führer und kein GEFÜHLT Temp fühler)

Die Aussentemp ist primär für die Heizung (Wärmeerzeuger) wichtig !

Für die Regelung der Verteilung (Mischer) ist sie eig. nur zur Deaktivirung (Sommerschaltung) nötig .

Deine Vorlauftemp. wird beim GEKKO über die Raumtemp. anforderung generiert !

DH
Im Heiz-/Kühlkreise Punkt werden Räume zu einer Gruppe zusammen gefasst
Anhand der Heizleistung der Kreise (Sollte eingegebensein)
und der SOLL-Temp. der einzelnen Kreise (in abhängikeit der IST-Temp)
und mit dem Delta der Leitungsverluste
Regelt der GEKKO die Vorlauftemp. !

DH Auch

NIE
Fussboden und Normale Heitzkörper in einen Heiz-/Kühlkreis zusammen fassen (Andere Vorlauftemp !

Anhand der Anforderungs Temp. regelt der GEKKO wiederum die Wärmeproduktion und Bevorratung der Energie ... (Diese allerdungs in Abhängikeit der Aussentemp bzw Wetterprognose bei LIVE Dienst)

Du siehst

Fühler wichtig ,
aber nicht so wichtig das du da eine Logik erstellen müsstest !

Wichtiger die Heizleitung der einzelnen Kreise eingeben (sihe Bild)

LG