Hallo

Ich habe auch so eine Kühlung (freecooling) und so wie Du es gemacht hast funktioniert es leider nicht. 
Bin gerade im Ausland unterwegs,  kann somit kein prscr machen.  Prinzip geht aber so:
Man macht virtuelle Mischkreise auf dem gekko, Kühlen oder Heizen anwählen.

Nun braucht es eine Verbindung zwischen der Heizung und dem Gekko....  habe ich so gelöst: meine Heizung steuert die Ventile der Erdsonde über 230v an.  Heisst einschalten mit 230v Strom.  Somit habe ich einen shelly 1 parallel geschaltet, der nichts anderes macht als das ein und aus Schalten abzugreifen. Und den fest der gekko über http, alternativ ginge auch api. Und dann wird der Mischkreis auf Kühlen gestellt und die Fussbodenheizungs Ventile gehen beim Kühlen auf anstelle zu oder umgekehrt... klingt schwieriger als es ist.


P.S. wie ich sehe hat Fabian parallel geschrieben, ist aber dasselbe. Da aber die Logik der Heizung selber nicht immer klar ist... funktionierte bei mir nicht zuverlässig da die Temperatur Werte aussen von der Wetterstation nicht immer gleich des Heizungsfühler waren.... schalte was dazwischen bzw parallel...


Nachrichten in diesem Thema
Umschalten Heizen/Kühlen - von Doc - 29.08.2023, 09:54
RE: Umschalten Heizen/Kühlen - von finnerhofer - 29.08.2023, 11:29
RE: Umschalten Heizen/Kühlen - von martinjaeger - 29.08.2023, 11:36

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
Lightbulb Heizen vs. Kühlen, das System könnte in eine Endlosschleife gehen!?! Tand 0 2.523 20.08.2019, 21:16
Letzter Beitrag: Tand

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste