Ansteuerung Roto Dachfenster - burkhi - 27.07.2024

Hallo allerseits,
bei unserem Massa-Haus sind Roto Dachfenster verbaut. Wir hatten immer das Problem, dass das Anfahren einer bestimmten Position über myGekko nicht funktioniert. Grad beim Sonnenschutz war es immer ärgerlich, das die Rollos immer entweder ganz oben oder ganz unten waren, egal, welche Position man dafür programmiert hatte.

Nach einer genaueren Analyse fand ich die Ursache darin begründet, dass die Motoren der Jalousien entgegen der Beschreibung seitens Roto nicht so lange fahren, wie angesteuert wird, sondern es wird bei einem Impuls in die entsprechende Richtung losgefahren und bei einem weiteren Impuls dann wieder gestoppt
Das Problem mit dieser Ansteuerung schilderte ich dann auch dem myGekko Team, leider konnten sie mir dafür keine entsprechende Lösung am myGekko direkt anbieten. Und auch Roto konnte mir dafür keine Lösung anbieten, obwohl dieser Hersteller ja eigentlich die nicht korrekten  Angaben machte, nach dem sich der Elektriker gerichtet hatte.

Nach einiger Überlegung kam ich dann darauf, dass ich nicht das Verhalten am Ausgang des Systems Jalousie für das gewünschte Verhalten einstellen kann. Aber ich kann die Ansteuerung am Eingang eines Jalousie System beeinflussen.

So habe ich dann folgende Lösung gefunden:

1. Zuerst die Schaltausgänge der entsprechenden Jalousie in zwei Merker umgeleitet und die Ansteuerung auf Standard gestellt:
[attachment=2402]

2. Eine Logik erstellt, die die Schaltausgänge in entsprechende Flanken umwandelt und diese in zwei weitere Merker (102,103) schreibt:
[attachment=2403]

3. Ein weiteres System Jalousie erstellt, die nun die zwei Merker 102,103 als Schalteingänge benutzt, die Tastzeit für Laufzeit lang auf 3000ms gestellt, damit keine dauerhafte Ansteuerung erfolgen kann, denn die Merker werden immer nur max. 2 Sekunden aktiv.
[attachment=2407]
[attachment=2405]


Anschließend habe ich dann die ursprüngliche Ansteuerung in dem neuen Jalousie-System wieder eingestellt:
[attachment=2406]